Стабілізатор напруги з двофазного зварювального апарата

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем mexanikcom, 17 кві 2015.

  1. aluma

    aluma Бригадир

    Повідомлення:
    553
    Симпатії:
    228
    Не существует в природе "двухфазных" девайсов!
    Отот БСНТ-08 на фото в Вашем первом посте-приблуда всего только приблуда, снижающая напряжение ХХ (холостого хода, т. е. когда он не варит) сварочного транса для обеспечения безопасности сварщика в неблагоприятных условиях (повышенная влажность, электропроводящий пол и т.п.).
    И слепить из него стабилизатор невозможно.
    "Провалы от сварки" много меньше при использовании сварочного инвертора вместо трансформатора.
     
  2. gam-ua

    gam-ua Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.146
    Симпатії:
    684
    Адреса:
    Чернігівська обл. Ічня
    ну нарешті хтось насмілився це сказать. а як щодо поганих контактів7 ожежбути таке?
     
  3. aluma

    aluma Бригадир

    Повідомлення:
    553
    Симпатії:
    228
    Как энергетик, докладываю-"поганые контакты" зашифрованы в инженерном термине "сопротивление петли фаза-ноль".
    Это дело легко измерить самому, берете тестер и измеряете напряжение в розетке, включаете чайник в пару кВт мощности (самый обычный), смотрите на сколько Вольт падает напряжение.
    По закону Ома считаете это самое "сопротивление петли". Более-менее приличное не более 4 Ом, например в инструкции св. инвертора Самурай фигурируют 3 Ом, а древние совковые ПУЭ (правила устройства эл.установок)-не более 4-х.
     
    ААлександер подобається це.
  4. mexanikcom

    mexanikcom Майстер

    Повідомлення:
    183
    Симпатії:
    65
    Адреса:
    Хмельницька область, Базалія
    Панове, дякую вам за відповіді, тільки я вже заплутався - думав у мене "білочка" і я щось поплутав, побіг до майстерні, перевірив - з одного боку два виходи, електрод та маса, з іншого - входить фаза + фаза! Я варю ним вже більше 20 років! І за моєї пам'яті він завжди так був підключений.
    На рахунок інвертора, Патон ВДІ 160Р при зварюванні "просаджує" фазу з 230 до 165 вольт, перевіряв))) Розетка прямо на щитові, там же реле напруги, слідкував за ними батя)))
     
    yourasyk подобається це.
  5. aluma

    aluma Бригадир

    Повідомлення:
    553
    Симпатії:
    228
    Ага, на 380 В питания бывают, но два провода это не две фазы! :)
    По своему домашнему опыту сварки китайским инвертором с 2010 года-сеть у Вас хреновая, у мну даже лампочки в доме не мыргают. Но честно говоря, кроме 3-ки электродов (макс 120 А сварочного тока) не пользовал.
     
    ААлександер подобається це.
  6. gam-ua

    gam-ua Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.146
    Симпатії:
    684
    Адреса:
    Чернігівська обл. Ічня
    так помоїму двома фазами можна "фаза-фаза". токо тоді все перекошує. і вибиває релеє. :)
     
  7. mexanikcom

    mexanikcom Майстер

    Повідомлення:
    183
    Симпатії:
    65
    Адреса:
    Хмельницька область, Базалія
    Так у тому то і справа, з клемної колодки до автомата і до зварки - дві фази, може вони і перекошують. А на рахунок мережі - у нас нові лінії, і напруга у мене в середньому 230, але скаче вниз вверх на протязі дня будь здоров.
     
  8. gam-ua

    gam-ua Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.146
    Симпатії:
    684
    Адреса:
    Чернігівська обл. Ічня
    шукайте кріпкий ноль
     
  9. L8259968

    L8259968 Підмайстер

    Повідомлення:
    65
    Симпатії:
    19
    Адреса:
    ровно
    Таке суттєве падіння напруги при включені зварювального апарата говорить про те що у Вас скоріше всього
    проблеми з нульовим проводом.Мерережі можуть бути новими, а скрутки, болтові зєднання ніхто не відміняв.
    Ви самі ж пишете що напруга скаче вверх і вниз.При хороших мережах(мається на увазі не тільки нові проводи) такого не відбувається.
     
    ААлександер та yourasyk подобається це.
  10. aluma

    aluma Бригадир

    Повідомлення:
    553
    Симпатії:
    228
    Варианта два-или недостаточна мощность силового трансформатора в ТП, или "сопли" в сети.
    Два года назад по моей улице меняли столбы и воздушку на кабельную линию по столбам.
    Практически, при включении 2 кВт чайника в розетку, напряжение падает на 5 В. Сопротивление линии (петли фаза-ноль) 5 В/10 А=0,5 Ом. Еще раз, измерьте у себя, чего домыслами заниматься?
    Проверьте свою домашнюю сеть, скрутки. особенно древнего алюминия, могут еще и не так выпендриваться.
    В моем практике, по этой причине, когда-то башенный кран груз не удержал, воздушка алюминиевая со скрутками была. Тем более. если инвертор так садит сеть, то транс будет еще больше...
     