Як краще підвести електрику до будинку?

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем ChameLeon, 29 вер 2014.

  1. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.969
    Симпатії:
    7.148
    Адреса:
    Одесса
    Да.
    4*10 хватит с небольшим запасом.
    http://www.xlpe.com.ua/silovyiekabeli-avvgavvgng.html
    Соответственно
    Если АВВГ 4*10 имеет 16,5 мм это не значит, что труба должна быть 20. 32, а то и 40, что бы в случае чего можно было относительно легко перетянуть кабель, он всё таки достаточно "деревянный". И не забудьте где закопали трубу с кабелем, что бы потом его не перекопать.
    Трубу желательно поднять к щиту учёта и распредщиту с другой стороны - виниловый АВВГ не любит ультрафиолета.
     
    ChameLeon подобається це.
  2. ChameLeon

    ChameLeon Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.209
    Симпатії:
    7.694
    Адреса:
    В. Бугаївка, Васильківський р-он
    Бригадир, sanykrimea: дякую вам за поради! Без вас, або б дураком залишився, або вимушений був би перечитати половину інтернету :)

    Останнє питання виникло..
    Де краще щиток на гаражі ставити - всередині приміщення чи ззовні?
     
  3. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Любая неметаллическая, предназначенная для прокладки в земле подойдёт. Участок кабельной линии под проездом возможно лучше проложить в асбоцементной трубе.

    Если кабельная линия планируется сменяемой (затяжка кабеля в уже уложенную и зарытую трубу), то диаметр трубы зависит от наружного диаметра кабеля и сложности трассы (от длины, количества и углов поворота).

    Рассчитать диаметр трубы можно, руководствуясь Инструкцией по монтажу электропроводок в трубах Концерна «Электромонтаж»

    Можно в программе Канал 2010

    [​IMG]
    --- добавлено: 1 окт 2014 в 19:19 ---
    При системе заземления TN-C-S (каковая должна использоваться) в линии от счётчика до вводного щитка должен применяться пятижильный кабель (3 фазных проводника, один нулевой рабочий, один нулевой защитный) - деление PEN должно происходить до нулевой клеммы счётчика.

    Если применяется система заземления ТТ (в обоснованных случаях), то от счётчика к вводному щитку может прокладываться четырёхжильный кабель.

    [​IMG]
     
    Останнє редагування модератором: 9 жов 2014
    ChameLeon подобається це.
  4. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.969
    Симпатії:
    7.148
    Адреса:
    Одесса
    Внутри, но желательно ближе к выходу/входу.
    А вообще не плохо было бы набросать проектик разводки внутренней сети. Электричество такая "зараза", которую не видно и не слышно, но плохо горит и дерётся при неправильном обращении с ним.
    А ещё есть альтернатива.
     
    ChameLeon подобається це.
  5. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    А площадь дома какая?
     
  6. ChameLeon

    ChameLeon Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.209
    Симпатії:
    7.694
    Адреса:
    В. Бугаївка, Васильківський р-он
    160 м2 + отдельностоящий гараж порядка 70 м2
    над этим буду думать зимой. в этом году общестрой.
    сейчас мне надо провести кабель до гаража, "сделать заземление" чтобы РЭС взял на обслуживание или что-то такое
    А вообще, такой совок..
    - Как будем делать заземление? Для себя или достаточно рез-тов экспертизы?
    утки? :-D
     
  7. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.969
    Симпатії:
    7.148
    Адреса:
    Одесса
    ChameLeon подобається це.
  8. ChameLeon

    ChameLeon Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.209
    Симпатії:
    7.694
    Адреса:
    В. Бугаївка, Васильківський р-он
    good
    сподіваюсь це стане наступним кроком, коли переїду в свій дім і з"являться вільні кошти.
    Але я розумію, що Київ - не Одеса. Та й будинок в мене під пагорбом. Сонце "сідає" на дві години раніше ніж у всіх :)
    Надія на вітер, а він в нас добре гуляє..
     
  9. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Считайте нагрузку в перспективе (срок службы кабеля - не менее 30 лет)

    [​IMG]

    Сечение жил выбирается исходя из

    1. Длительного допустимого тока кабеля (в зависимости от величины нагрузки) по табл. 1.3.4. ПУЕ

    [​IMG]

    2. Падения напряжения ( для линий освещения не более 3%, для всего остального не более 5%)

    Определение значения падения напряжения IEC 60364-6:2006 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания.

    [​IMG]​

    Примечания:

    1. Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной
    системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.

    2. При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.

    3. При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.

    4. Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.

    ​
    3. Тока короткого замыкания (надо считать, но исходя из номинала автомата 25 А на вводе - хватит)
     
    ChameLeon подобається це.
  10. ChameLeon

    ChameLeon Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.209
    Симпатії:
    7.694
    Адреса:
    В. Бугаївка, Васильківський р-он
    Так.. спробую завтра зранку глянути на ці таблиці та графіки. Зараз для мене це занадто.. :)
     

Поділитися цією сторінкою