Всем спасибо за активное участие Вот в принципе такого рода устройство я и искал как Автоматический переключатель фаз... Непонятно теперь другое - как будет вести себя оборудование сложнее кипятильника при "перескоке" на другую фазу. Заявленного времени переключения 0,2 с достаточно, чтобы комп или телек не "моргали". Но вот как себя будут чувствовать импульсные БП в этих устройствах - хз. Теперь вот думаю, стОить ли тратить 500 грн на эксперимент или ну его нафиг... %)
Добрый день. Вам нужен вот такой девайс АПФ 451 с доп. контакторами. Устанавливал, работает ,только большой минус -время переключения будет заметно и оборудование будет выключаться.
У представленной вами модели АПФ 451 время переключения составляет 0,5 – 0,8 с АПФ-431 =0,3с. а у модели ФК-1 и ПЭФ-301 =0,2с. ПЭФ-301-40А =0,1с. у моделей ПФ-40А и ПФ-16А составляет аж 0,04с. Так что цифры говорят сами за себя.