Подскажите можно прокладывать кабель ПВСннг 2х2.5+1х2.5 в гофротрубе замурованной в стене в квартире

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Ярослав77077, 15 бер 2021.

  1. Ярослав77077

    Ярослав77077 Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Подскажите можно прокладывать кабель ПВСннг 2х2.5+1х2.5 в гофротрубе замурованной в стене в квартире
     
  2. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Нельзя.

    1. Многопроволочная жила не используется в квартирной проводке

    2. Это специальный кабель, для управления электродвигателями.
    Проводник РЕ /защитный/ должен быть такого же сечения, как и линейные /фаза и ноль/
     
    bogdansv подобається це.
  3. Ярослав77077

    Ярослав77077 Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    --- добавлено: 16 бер 2021 у 11:25 ---
    На плиту вроде идет многожильный провод.

    Провод предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/660 В. Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных. Это пишут на сайте продавцы кабеля.
     
    Останнє редагування модератором: 24 бер 2021
  4. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    От ТЭН, электродвигателя, освещения, электрода поджига плиты к вилке.

    Для стационарной проводки ПВС не применяется

    Ваш ПВС - для промоборудования, каковое перемещается волей технологов по цеху
     
  5. Firetuf

    Firetuf Майстер

    Повідомлення:
    138
    Симпатії:
    94
    Именно так - для подключения отдельного токоприемника, и ктому же, ддвижимого!)))
    @Ярослав77077, тут же сам и написал -
    А вот сети, будьте добры, выполнить кабелями или проводами предназначеными для стационарных электрических сетей. Можно ли выполнить стацуиоанрную проводку гибким кабелем - можно. Но его зовут никак не ПВС или не дай боже ШВВП.
     
    sanykrimea подобається це.

Поділитися цією сторінкою