Народ, кто интересовался селективностью АВ в бытовых условиях. Автомат в квартирном щитке и вводной автомат в подъездном щитке, при КЗ? Возможно у кого-то каки-то наработки. Сам пытался, есть относительная селективность, а полной селективности добится так и не получилось.
Re: Селективность При коротком замыкании, 100% отключается автомат непосредственно на группу на каторой произошло КЗ, а не вводной автомат который гасит всю квартиру или дом.
Re: Селективность Ага, буду знать, токо как бы не забыть. Короче - полная селективность. ;D Срасибо дружище за инфу.
Re: Селективность Нужно ставить АВ с большей чувствительностью непосредственно перед потребителем, с меньшей чувствительностью - на общем щитке.
Re: Селективность Довольно таки просто вы написали например вводной автомат 40Асерия С (ток отключения5-10 Iном), после него проложен провод 4*3мм2-10м, затем стоит автомат 16А серия В (ток отключения 3-5Iном). как-бы должно если при к.з. должен отключится 16А серрии В, но этого не наблюдается, обчно из 20к.з. 80% отключается 40А серии С.
Re: Селективность Все зависит от качества аппаратуры. Еще ни разу мне не попадался бракованный автомат, дифавтомат, реле фирмы Legrand. Я им доверяю.
Re: Селективность И что 40А и 16А есть селективность при длине провода 5-15м либо 40-25А. Вы это проверяли? автоматы M.G multi9., moeller , бракованные попадались очень редко за 4года может быть 2шт./