Селективность АВ в бытовых условиях

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем rHOM, 9 лип 2008.

  1. rHOM

    rHOM Новачок

    Повідомлення:
    32
    Симпатії:
    1
    Народ, кто интересовался селективностью АВ в бытовых условиях.
    Автомат в квартирном щитке и вводной автомат в подъездном щитке, при КЗ?
    Возможно у кого-то каки-то наработки.
    Сам пытался, есть относительная селективность, а полной селективности добится так и не получилось.
     
  2. Кремень

    Кремень Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.427
    Симпатії:
    539
    Re: Селективность

    А че это за штука - полная селективность, то?
     
  3. rHOM

    rHOM Новачок

    Повідомлення:
    32
    Симпатії:
    1
    Re: Селективность

    При коротком замыкании, 100% отключается автомат непосредственно на группу на каторой произошло КЗ, а не вводной автомат который гасит всю квартиру или дом.
     
  4. Кремень

    Кремень Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.427
    Симпатії:
    539
    Re: Селективность

    Ага, буду знать, токо как бы не забыть. Короче - полная селективность. ;D
    Срасибо дружище за инфу.
     
  5. Dmitry

    Dmitry Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    4.348
    Симпатії:
    745
    Адреса:
    Київ
    Re: Селективность

    Актуальная штука, по СТБ недавно видел сколько проблем может принести КЗ.
     
  6. s_vladimir_79

    s_vladimir_79 Майстер

    Повідомлення:
    556
    Симпатії:
    32
    Адреса:
    Киев
    Re: Селективность

    Нужно ставить АВ с большей чувствительностью непосредственно перед потребителем, с меньшей чувствительностью - на общем щитке.
     
  7. rHOM

    rHOM Новачок

    Повідомлення:
    32
    Симпатії:
    1
    Re: Селективность

    Довольно таки просто вы написали например вводной автомат 40Асерия С (ток отключения5-10 Iном), после него проложен провод 4*3мм2-10м, затем стоит автомат 16А серия В (ток отключения 3-5Iном).
    как-бы должно если при к.з. должен отключится 16А серрии В, но этого не наблюдается, обчно из 20к.з. 80% отключается 40А серии С.  
     
  8. s_vladimir_79

    s_vladimir_79 Майстер

    Повідомлення:
    556
    Симпатії:
    32
    Адреса:
    Киев
    Re: Селективность

    Все зависит от качества аппаратуры. Еще ни разу мне не попадался бракованный автомат, дифавтомат, реле фирмы Legrand. Я им доверяю.
     
  9. rHOM

    rHOM Новачок

    Повідомлення:
    32
    Симпатії:
    1
    Re: Селективность

    И что 40А и 16А есть селективность при длине провода 5-15м
    либо 40-25А. Вы это проверяли? автоматы M.G multi9., moeller , бракованные попадались очень редко за 4года может быть 2шт./
     
  10. s_vladimir_79

    s_vladimir_79 Майстер

    Повідомлення:
    556
    Симпатії:
    32
    Адреса:
    Киев
    Re: Селективность

    Честно не проверял, но она теоретически должна быть. :D
     

Поділитися цією сторінкою