Электропроводка под гипсокартонными потолками

Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Kastyan, 5 дек 2014.

  1. шарманщик1

    шарманщик1 Стажер

    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    6
    Во-во... при надлежащем....
    А какой может быть "надлежащий" при занижении сечения токопроводящей жилы силового кабеля с вполне феншуйным названием ВВГнгд пр-ва Катех, Интеркабель и иже с ними?
    Я понимаю - вопрос из разряда - "... хрен ответишь..."

    Потому и ведём спор с двух полярных позиций:
    1. как правильно, то бишь когда всё и везде и всеми "надлежащее и ГОСТ-овское"
    2. как обезопасить себя максимально в реальных условиях...
     
  2. ink_krai

    ink_krai Стажер

    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    14
    Адрес:
    г.Павлодар
    По разъяснениям Смелкова (МЧС РФ) локализационная способность стальной трубы обусловлена способностью стенки трубы выдержать ток короткого замыкания на стенку без ее прожога. При этом это требование распространяется лишь на изолированные провода, так как при протяжке провода можно заусенцами повредить изоляцию . На кабели это не распространяется.

    Однако считаю, нужно руководствоваться действующими НТД.
     
  3. Firetuf

    Firetuf Майстер

    Сообщения:
    138
    Симпатии:
    94
    а можно по-подробнее? То есть, как я понял, в Рашке, требование по локализационной способности, если оно "кабель" - то нет необходимости в металлической трубе?
    --- добавлено: 20 янв 2015 в 12:08 ---
    звонок другу! victory
     
    Последнее редактирование модератором: 28 янв 2015
  4. ink_krai

    ink_krai Стажер

    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    14
    Адрес:
    г.Павлодар
    В РФ с НТД тоже не все гладко с переходом на тех регламенты.
    СП 31.110-2003 не входит в перечень к тех регламенту по пожарной безопасности, Гост Р 50571. 5-52 входит, но Гост Р не содержит таких формулировок как СП31.110. Следовательно сталь можно рассматривать лишь как рекомендацию, если СП 31.110 явно не указано в ТЗ на проект.
    Так же в РФ готовиться СП "Электропроводки Требования пожарной безопасности", (некоторые формулировки в нем кривые), где этому вопросу снова уделяют внимание.

    Это разъясняется в книге Смелкова "Пожарная безопасность электропроводок" ИМНИМС.
     
    sanykrimea нравится это.
  5. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форума

    Сообщения:
    25.886
    Симпатии:
    82.186
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    ink_krai нравится это.
  6. Firetuf

    Firetuf Майстер

    Сообщения:
    138
    Симпатии:
    94
    sanykrimea, я что-то или нить потерял, или ....

    Пожароопасные зоны:
    П - I
    Есть в наличии горючие жидкости с температурой возгорания больше 61°С
    Склады минеральных масел

    П - II
    Выделяется горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом взрываемости (НКПВ)- 65 г • м-3 к объёму воздуха в помещении
    Деревообрабатывающие, прядильные цеха

    При чем здесь наша бытовуха?
     
  7. ink_krai

    ink_krai Стажер

    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    14
    Адрес:
    г.Павлодар
    Данные по локализационной способности стальных труб были получены в результате исследований еще во времена совка, когда все разрабатывалось для целей народного хозяйства.
     
  8. Firetuf

    Firetuf Майстер

    Сообщения:
    138
    Симпатии:
    94
    так то оно может и так, но товарищъ из масковии оперирует данными конца 2000-ых годов. Это как? Давайте еще приплетем взрывоопасные помещения.
    Мое личное мнение, если мы уж так хотим действительно уберечься от раскаленных брызг проводников, то это только металл или асбест, короче любой негорючий материал.
    То, что в реалиях сегодняшнегго дня, а именно кабели с XLPE изоляциями, с антипиреновыми свойствами, защитной автоматикой (КЗ, утечки), правильными расчетами нагрузок (да, да, так должно быть, для этого и существуют проекты с экспертизами) - применение обязательных требований по металлу уже и не нужны (опять же - при выполнении норм и правил). Это как раз показывает и подтверждает опыт Америки и Финнов, где "12 месяцев зима, а остальное - лето" (с), когда сплошь и рядом "финнские и канадские" домики, оснащенные по "последнему слову" эектрооборудованием, а количество пожаров толком не известно... Crazy
     
  9. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форума

    Сообщения:
    25.886
    Симпатии:
    82.186
    Кроме того электромонтажники, контролёры и пожнадзор должны быть должным образом обучены и сертифицированы.

    Кроме того должна быть введена должная ответственность соучастников и страхование рисков

    Кроме того для отмены труб требуется расчёт вероятности возникновения пожара (каковая не должна превышать допустимый предел). А для такого расчёта необходима статистика, которой нет и которая не скоро появится:


    [​IMG][​IMG]


    Потому говорить сейчас об отмене труб в Украине, основываясь на опыте зарубежных коллег - это пальцем в небо.

    Нет пока никаких оснований и не думаю, что в течении ближайших лет пяти появятся.
     
  10. Firetuf

    Firetuf Майстер

    Сообщения:
    138
    Симпатии:
    94
    bravo

    а как это решилось в Гондурасе России?
     