"Электрический" флуд

Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем elden, 17 фев 2013.

  1. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форума

    Сообщения:
    25.886
    Симпатии:
    82.186
    Любые от известных производителей, обеспечивающих контроль качества своей продукции.
    У подделок пружинных клемм может отсутствовать лужение токопроводящей шины, пружина может иметь недопустимые упругие свойства, корпус может быть выполнен из недопустимого материала, не обеспечивающего пожарную безопасность.
    У подделок СИЗ - то же с пружиной и корпусом.
    У подделок винтовых соединителей - те же проблемы с корпусом и упругими свойствами материала зажима.
    У гильз - медь не соответствует требованиям нормативов.
     
  2. rodnik2

    rodnik2 Бригадир

    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    217
    Адрес:
    Горловка
    Вы отличаете слова не рекомендуется и запрещается?
    Или только пользуетесь

    А изначально человек просил помочь соединить ШВВП.
    Думаю форум нужен для обсуждения, а не закрытия рта запугиванием, тем более изначально Вам никто не хамил.
     
  3. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форума

    Сообщения:
    25.886
    Симпатии:
    82.186
    Речь не о ракетах и самолётах - а о практике эксплуатации паяных соединений в электропроводках зданий и статистике возгораний. Потому Международная электротехническая комиссия и приняла ограничение пайки в таких электропроводках.

    Повысилась ценность жизни человека - соответственно повысились и требования к пожарной безопасности.
    Сварка и опрессовка считаются одними из наиболее надёжных соединений и они значительно дешевле пайки - потому "аргументация" о происках капиталистов несостоятельна.
     
  4. rodnik2

    rodnik2 Бригадир

    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    217
    Адрес:
    Горловка
    Первое, что попалось под руку ВАГО и скрутка.
    НЕ рекомендую скрутку, но рекомендую сварку.
     
  5. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форума

    Сообщения:
    25.886
    Симпатии:
    82.186
    Не выдумывайте. Читайте сто раз мои посты - где хоть слово о запрете?
    Не вижу с Вашей стороны обсуждений - есть только безосновательные утверждения и демагогия.
    Повторяю - форум ценен специалистами и конструктивными обсуждениями. Флуд и эмоции как способ обоснований недопустим и на этом форуме не нужен.
    Хотите чего доказать - обосновывайте. Не способны - задавайте только вопросы.
    --- добавлено: 5 июл 2013 в 22:01 ---
    Повторяю - это видео указывает на уровень "знаний" основ электротехники автора и распространителей этого видео. Тоже является маркером неспециалиста
    Аналогично - включить телевизор в сеть 380 В и на основании его возгорания утверждать, что все телевизоры не годятся к применению.

    Вот видео от WAGO:



    На нём видно, что даже аварийные токи не приводят к возгоранию клеммника и к опасному искрению соединения.
     
  6. rodnik2

    rodnik2 Бригадир

    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    217
    Адрес:
    Горловка
    Что не так?
    Но ведь это Ваше личное мнение.
     
  7. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Сообщения:
    10.969
    Симпатии:
    7.148
    Адрес:
    Одесса
    Так "требование" или "не рекомендуется?
    Запрещено? А как же быть с этим? Скрутки титул.JPG Скрутки.JPG Скрутки 2.JPG
    Видимо когда издавалась это пособие, указанный профессор ещё учился в институте:
    С точки зрения пожарной безопасности, надежных соединений нет. И ВАГО здесь не помошник.

    А я не дилетант в электричестве. И ПУЭ размахивал не зря. В нашей стране оно ещё "работает".
     
    Andrii_M нравится это.
  8. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форума

    Сообщения:
    25.886
    Симпатии:
    82.186
    Пайка не работает хорошо - она не рекомендована к использованию. Почему - подробно расписано на форуме.

    Моё и специалистов, основанное на практике, знании технологии пайки и присущих ей дефектов и требованиях нормативов. Подтверждённое авторитетными источниками.
    Другие мнения ничем не подтверждены - ни статистикой, ни измерениями.
     
  9. rodnik2

    rodnik2 Бригадир

    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    217
    Адрес:
    Горловка
    sanykrimea,
    С уважением отношусь к Вашему мнению (монологу), но в таком тоне общаться не желаю и из темы ухожу - нервы дороже! :Hi:
    Все давно оговорено на форуме электриков 300 страниц.
     
    sanykrimea нравится это.
  10. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форума

    Сообщения:
    25.886
    Симпатии:
    82.186
    Сначала выясните кто такой Смелков, что за организации МЭК и технические комитеты по стандартизации стран СНГ и РФ , ВНИИПО и Росэлектромонтаж (бывший Главэлектромонтаж Минмонтажспецстроя СССР) - затем показывайте справочник сельского электрика.
    Повторяю - пайка не выдержала испытания временем, потому и не рекомендуется.

    С точки зрения пожарной безопасности есть нормированный уровень пожарной безопасности - не более одного возгорания на миллион электропроводок в год. ВАГО отвечает этим требованиям - пайка - на грани.

    Они устарели и не обеспечивают современных требований пожарной безопасности. То что они ещё действуют - это результат "работы" украинских вчоних и регулятора.
    Пункт ПУЕ о пайке говорит лишь о том, что согласно украинскому законодательству пока не требуется обоснования применения пайке, не более.
     

Поделиться этой страницей