Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.

  1. Владмир

    Владмир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.571
    Симпатії:
    7.920
    Адреса:
    Харьков
    Было дело один умный " электрик" прикрутил в нодвале ноль на землю в распредкоробке.Долго искал. Электрика убрал с объекта.
    Срабатывало когда захочет.
     
  2. barnych

    barnych Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.309
    Симпатії:
    648
    Адреса:
    городок львівської обл.
    взагалі то пзв 40А на 300мА ставиться одно на вході в квартиру. в французів воно взагалі опломбоване продавцем ел. енергії і перебуває на їхньому балансі.працює як запобіжник загорання.у них якщо вам згорить житло ви через суд дістанете компенсацію від вашого поставщика ел енергії.
     
  3. ashim1963

    ashim1963 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    4
    Все-таки, не УЗО, а дифавтомат.
     
  4. barnych

    barnych Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.309
    Симпатії:
    648
    Адреса:
    городок львівської обл.
    для відсічки важливо 30 мА які кудись звалили.
    --- добавлено: Mar 26, 2021 12:03 AM ---
    власне пзв .який опломбований. далі послідовно йдуть автомати які ніхто иже не пломбує.
     
    Останнє редагування модератором: 2 кві 2021
  5. 988888

    988888 Інженер

    Повідомлення:
    818
    Симпатії:
    1.442
    Адреса:
    г.Борисполь, Киевская область
    :) А чому Ви вирішили, що спрацювання захисту викликано втратою 30 мА а не перенавантаженням? Адже той прибор спрацьовує і від "того" і від "того" (бо він дифавтомат). А Энки мовчить, на питання не відповідає. Йому, мабуть, уже і байдуже. Або проблему вирішив а нам не розказує.
     
    barnych подобається це.
  6. barnych

    barnych Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.309
    Симпатії:
    648
    Адреса:
    городок львівської обл.
    я не схильний до пзв 30мА.Колись якийсьчас жив і працював в фірмі що займалась ремонтами і утриманням нерухомості на Лазуровому березі.( Cote d*azur фрацузькою) звик до 300мА воно вже захищає від ураження струмом. але не таке проблемне. не дьоргає по дрібницях.та й пзв+ автомат є бюджетніше.
    30 то може для ванної або першого повеху може бути актуальне.
     
    Останнє редагування: 26 бер 2021
  7. ashim1963

    ashim1963 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    4
    Значит, по мощности никто не ограничивает. Понятно. У нас не так.
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Вобщє, любий пристрій що вимикає для захисту- вже узо.
    То лінія пів кухні. Там ввімкнено плиту склокерамічну, тостер, кавомашина, посудомийка, освітлення карнізу. Все це працює не вибиває.
    Вимикав все, виймав все з розеток, лишав тіки пралку. Вона на якомусь моменті програми вибиває. Барабан повільно прискорюється, щодо тена не знаю, може і він вмикається. Тобто, бах - вибило, іду вмикаю, машинка засвічується, секунду думає, починає виконання програми: жууух-жуух-жух-жух.. секунд вісім розганяється і знов вибиває.
    Іду вмикаю. Все те саме, але розганяється вже не вісім секунд, а шість. І вибиває.
    Кожного наступного разу, інтервал роботи, до вибивання узо, скорочується. Аж до того, що після ввімкнення, вибиває одразу, тільки но машинка засвітилась. Саме тому я зробив висновок, що вибиває в певний момент програми.
    Тоді я переключив пралку на сусідню лінію, де холодильник і телевізори з інтернетами кухні і зала, там пралка працює. Ввімкнув на першу лінію - вибило. Перключив знов на другу,- пралка собі допрала без всяких до кінця програми ще півтори години.
    Перша лінія, без пралки, далі собі все штатно працює, жодного разу не вибивало.
    Ні нічого не вирішив. Тіки перевірив затяг клемм в розпаєчній коробці. Ще мабуть всім розеткам лінії ревізію треба зробити, руки не дішли тумби порозбирати. Інакших ідей поки не маю.
     
  9. barnych

    barnych Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.309
    Симпатії:
    648
    Адреса:
    городок львівської обл.
    з розетками теж буває згоден.то ще 20 років тому було перше що зробив.тоді то привіз з чехії.на кухні крім нових авв нічого не ставлю. ще одне сопливе місце вилки.
    то вже тоді було в іншому стандарті. заземлення я зробив правда трохи пізніше в 2006 коли робив вентфасад.то просверлив ззовні дірки і розклав дріт по кругу під утепленням.
     
    Останнє редагування: 26 бер 2021
  10. ashim1963

    ashim1963 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    4
    Правильно, когда включается тэн. Подгорели контакты в Вашем дифавтомате. Под замену.
     
    988888, Владмир та barnych подобається це.

Поділитися цією сторінкою