Помогите выбрать твердотопливный котел

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Вован 59, 14 вер 2011.

  1. okean6506

    okean6506 Майстер

    Повідомлення:
    228
    Симпатії:
    58
    Адреса:
    Харьков
    Мне для пеллетной горелки хватает Бочки на 800 литров, при площади 160м.кв +ГВС
     
  2. ADS-Bot

    ADS-Bot Реклама на сайті

    Повідомлення:
    0
    Симпатії:
    0
     
  3. gjkzr

    gjkzr Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.500
    Симпатії:
    1.420
    Адреса:
    Украина
    Нагрел котел ТА и ушел в стопор . Если есть излишек тепла , то девать его уже не куда.
     
    Владмир подобається це.
  4. Yanuwevsky

    Yanuwevsky Інженер

    Повідомлення:
    200
    Симпатії:
    550
    Адреса:
    Коломия
    Поясніть будьласка навіщо для пілетного пальника теплоакумулятор?Який режим топки у Вас у морозні дні,а також коли за бортом +10.

    Нагадую у мене ТА на 1800 літрів,стабільно опалюю 120м2 жилої площі у двох будинках і сто квадратів майстерні у робочі години.Так от бачу що ємкість якраз у притик на тільки жилу площу,коли опалюю майстерню то котел(20квт) гатить на "повного шкіряного" без зупинки.
    Зараз стою перед вибором,або робити другий котел з обємом води на 3000 літрів(оскільки планую збільшити площу опалення ще на 50 квадратів)або переходити на пальник під щепу .
     
    Владмир подобається це.
  5. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.264
    Симпатії:
    1.088
    Адреса:
    калуш
    що ви таке пишете?або аргументуйте,або не пишіть. маю достатньо наочних об*єктів із площею більше 250кв.м з теплоакумулятором в 1,5 м.куб справляється.це все дуже інвідуально.утеплення.загрузочна камера.наявність автоматизації.про які 2- 3 куби ви говорите? яка доцільність?
    --- добавлено: 24 бер 2019 у 23:16 ---
    нічорта не зрозуміло. може ви опишете,що б ви хотіли?або ,що вас не задовільняє в теперішній системі
     
    Останнє редагування модератором: 1 кві 2019
  6. ADS-Bot

    ADS-Bot Реклама на сайті

    Повідомлення:
    0
    Симпатії:
    0
  7. Yanuwevsky

    Yanuwevsky Інженер

    Повідомлення:
    200
    Симпатії:
    550
    Адреса:
    Коломия
    В теперішній задовільняє все,але площу опалення на наступну зиму збільшу на 50м2 і тоді гармонії не буде.
    Зараз одна топка на добу,в залежності від температури за бортом топка триває від 5-ти до 12-ти годин.Якщо температура опускається нижче -12 то котел не глушу.Також якщо опалюю майстерню (+100 квадратів)то котел теж горить постоянно.
    Суть у тому що я не палю котел на потужності менше 10квт,у мене немає стоп режимів,у мене чистий теплообмінник,не тече мазут подверях,я палю котел коли мені зручно.
    У мене будинок не утеплений і розхід тепла досить великий!У майстерні у любий мороз працює вентиляція,розхід тепла теж великий.

    Також я не розумів ніколи такий "маньовр" коли нагрівають бочку і ще напихають повен котел дров для маринації,бо котел стоїть у стопі поки бочка не віддасть частину тепла.

    Звісно факторів багато,як от система з радіаторами недостатньої кількості коли треба тримати температуру подачі 70 градусів і вище("батарея у спортзалі")яку ємність треба щоб запасти 100кіловат тепла?З того і виходить що комусь кубовий бак запасе 60кіловат тепла ,а комусь 20кіловат.
    Тому і кажу що картину треба бачити цілком від А до Я.А більшості продаванам і монтажникам ваша картина до дупи бо є своя картина....Все дуже індивідуально!
     
    Aleks dp подобається це.
  8. Vasil77

    Vasil77 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.106
    Симпатії:
    1.102
    Адреса:
    Житомир
    @Іван 55555, Можу відповісти словами @Yanuwevsky,
    Звісно факторів багато,як от система з радіаторами недостатньої кількості коли треба тримати температуру подачі 70 градусів і вище("батарея у спортзалі")яку ємність треба щоб запасти 100кіловат тепла?З того і виходить що комусь кубовий бак запасе 60кіловат тепла ,а комусь 20кіловат.
    Тому і кажу що картину треба бачити цілком від А до Я.А більшості продаванам і монтажникам ваша картина до дупи бо є своя картина....Все дуже індивідуально!
    Від себе лише скажу: маю справу з звичайними людьми, котрі працюють за зарплатню близьку до мінімальної і мене обурює той факт, що на будинок з великими тепловтратами (де утепленя виконано "гіпсокартоном та сайдингом" без використання подвійних склопакетів та 1 флаконом монтажної піни на 5 вікон) ВПАРЮЮТЬ 1-куб діжку, котрої вистачить на 2 години роботи з використанням всього комплексу автоматики керування. От і виникає питання: варто чи не варто вкладати такі витрати?
     
    Aleks dp, Erni, Владмир та ще 1-му подобається це.
  9. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.264
    Симпатії:
    1.088
    Адреса:
    калуш
    @Vasil77, якщо такі тепловтрати,то бочку на 1т не так легко буде і нагріти,згідні? в мене однією загрузкою нагрівається.бочка іде як засіб безпеки в даних будинках.я принципово не монтую без.ТА. я хочу спати спокійно.а Ви робіть як Вам заманеться.
     
    bogdan_1983, Дмитрий ДАР, Forius та ще 1-му подобається це.
  10. ADS-Bot

    ADS-Bot Реклама на сайті

    Повідомлення:
    0
    Симпатії:
    0
     
  11. okean6506

    okean6506 Майстер

    Повідомлення:
    228
    Симпатії:
    58
    Адреса:
    Харьков
    Пальник працюе в автомотичному режимі, з емністю стоп , збільшуеться, та в момент чісткчи котла, теплоносій не встигає охолонути. (а в заголі система була зроблена на дрова, потім врізав Пальник)
     
  12. Владмир
    Онлайн

    Владмир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    6.196
    Симпатії:
    6.955
    Адреса:
    Харьков
    Я вибачаюсь , ну хто ще окрім східняків,у профільній темі пальник написав замість мокшанського горелка, от якби ще українське казан замість мокшанського котел було б зовсім добре.
    Шануймось, бо ми того варті!
     
  13. gjkzr

    gjkzr Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.500
    Симпатії:
    1.420
    Адреса:
    Украина
    @Іван 55555, А в чому безпека . Если вдруг закипит 200 л это одно , а если закипит 1000 л это совсем другое .
     

Поділитися цією сторінкою