Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним

Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем BVM, 28 мар 2011.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форума

    Сообщения:
    15.894
    Симпатии:
    15.563
    Адрес:
    Київ
    Але тоді, коли працює ГК, треба циркуляцію через ТА+ТПК спиняти все одно.
    І через ГК, коли працює на дровах, краще спиняти, бо тяга димарем буде, і ця тяга буде видувати тепло назовні.
    Котли до одного димаря під'єднані? Чи газовий - парапетний?
     
  2. kysopatriu

    kysopatriu Майстер

    Сообщения:
    233
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    Черкаська обл. Драбів
    Димарі планую окремі (ТПК Альтеп кт-1-15-н ще в упаковці стоїть ) . ГК данко -12- вс димоходний (у ньому ще є другий контур який ніколи не був задіяний )пацює вже років 12
     
  3. kysopatriu

    kysopatriu Майстер

    Сообщения:
    233
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    Черкаська обл. Драбів
    Бачу бюджетний варіант у мене не пройде допоможіть зєднати дві схеми до купи так як потрібно.
     

    Вложения:

    • Схема.docx
      Размер файла:
      108,6 КБ
      Просмотров:
      14
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форума

    Сообщения:
    15.894
    Симпатии:
    15.563
    Адрес:
    Київ
    Можна було би отак, з 3х ходовим краном з моторчиком.
    гктт.jpg
     
  5. kysopatriu

    kysopatriu Майстер

    Сообщения:
    233
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    Черкаська обл. Драбів
    що це за девайс?
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форума

    Сообщения:
    15.894
    Симпатии:
    15.563
    Адрес:
    Київ
    Щось типу
    3_distrib-scheme-2.jpg
     
  7. kysopatriu

    kysopatriu Майстер

    Сообщения:
    233
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    Черкаська обл. Драбів
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форума

    Сообщения:
    15.894
    Симпатии:
    15.563
    Адрес:
    Київ
    Так. Тільки бувають приводи з регульованими кінцевими положеннями. Закритий ГК може на запальнику кипіти. Щоб того не було, можна лишати через нього невелику витрату. Трошки-трошки, щоб не запалювалось.
    Два таких, було би трошки краще. Але це також колгосп. За гроші.
     
  9. kysopatriu

    kysopatriu Майстер

    Сообщения:
    233
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    Черкаська обл. Драбів
    А якшо така схема опалення. То де мені поставить які девайси .щоб при роботі ТК газовий працював на фітілі а при затуханні включався але не грів ТА та ТТК.
    - у системі близько 40-50л води ГК + радіатори
    -ГК (до утеплення будинку ) зимою використовував 350-500 куб газу
    - СО відкрита без уклонів
    -Топити ТК планую 1 раз ввечері
    Якого обєму мені потрібен РБ та ТА так як його ще не придбав.
    Можливо хтось із форумчан міг би за окрему плату допомогти з плануванняв СО так як знання наших монтажників починаються і закінчуються на гідрострілці без ТА звареній із 100 труби або кучі насосів на подачі та зворотці а при згадуванні про триходовий дуже відкриваються очі разом із із ротом з якого литить слюна. Живу в Черкаській обл. 70 км від Черкас можливо домовимось про Ваш приїзд та монтаж.
    Дякую.
     

    Вложения:

    • Схема.docx
      Размер файла:
      108,6 КБ
      Просмотров:
      12
  10. Энки

    Энки Модератор Команда форума

    Сообщения:
    15.894
    Симпатии:
    15.563
    Адрес:
    Київ
    Якщо перекритий ГК на фітілі не підкипає, тобто тяги трубою достатньо для охолодження тієї частини котла внутрі, під якою горить зальник, то

    Коли ТТ горить, і в ТА є тепло, то насос ганяє це тепло системою.
    гктт12.jpg
    Коли тепла вода в ТА скінчилась, і повз давача пішла холодна, то реле робе "клац", перемикає контакти в моторчику, і моторчик повільно, вж-ж-ж-ж-ж, перекидає потік в іншу сторону.
    гктт13.jpg
    Тоді вода із зворотки зможе потрапляти до давача газової автоматики, охолодити його (але лише за умови, що котел не вистигає до спрацювання, або не встигає закипіти, коли підігріває себе закритого), і автоматика запалює пальник, далі система працює на газовому
    гктт14.jpg
    Якщо котел, з перекритою однією трубою, надто смикається автоматикою, і підкипає, тоді вже краще ставити котел каскадом: ГК "послідовно" на подачі, з двома байпасами. Один байпас газкотла (не перекриваємий до кінця, щоби невеличка витрата через ГК зберігалась, при роботі від ТА, щоб не смикався і знав температуру), а другий байпас ТА (перекриваємий повністю, щоби при роботі від ГК у ТА не йшла вода), із керуванням байпасів двома триходовими кранами з моторчиками.
     