Консультации по котлам Vaillant

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем PSash, 11 лис 2010.

?

В случае выбора котла, какому производителю Вы бы отдали предпочтение?

  1. Vaillant

    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann

    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus

    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi

    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm

    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval

    7 голосів
    3,2%
  7. Westen

    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas

    11 голосів
    5,1%
  9. Китай

    1 голосів
    0,5%
  10. Отечественный напольный котел

    15 голосів
    6,9%
  1. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Для початку подивіться яке число стоїть в пункті меню "d.2"
    Кімнатний регулятор у вас стоїть,якщо так ,то який?
     
  2. Tezka

    Tezka Стажер

    Повідомлення:
    18
    Симпатії:
    2
    В налаштуваннях "d.2"=20.
    Кімнатного регулятора немає.
    Єде обігрів води, та опалення кімнат. Сам котел підключено через стабілізатор. Більше до котла ніяких пристроїв не підключено.
    20130826_111312.jpg
     
  3. ruletov

    ruletov Новачок

    Повідомлення:
    5
    Симпатії:
    0
    добрий день, цікавить чи підлягає ремонту трьохходовий клапан котла vaiilant turbo pro 24 квт. чі під заміну, виникла течія навколу штоку.
     
  4. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Це заводське налаштування блокування пальника.
    Відповідно до таблиці ,при ваших 45*,пальник повинен не працювати 11хв.А у вас маємо роботу котла в режимі модуляці.Гляньте ще пункт меню "d.5" і "d.0".
     
  5. Tezka

    Tezka Стажер

    Повідомлення:
    18
    Симпатії:
    2
    AKit, d.0=24, d.5=30
    А як має бути?
    Можливо десь є таблиця з налаштуваннями, як воно має бути, або ж хтось, в кого є такий котел перегляне налаштування і викладе сюди, був би вдячний.
     
  6. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Сальник можно подобрать
     
  7. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    d.0- це потужність котла, у вас виставлена максимальна,це нормально.
    d.5- це задана температура подачі, вона виставляється в межах 30-70*


    Image 1.png Image 1.png Image 2.png Image 3.png
    В пункті "d.71" встановіть температуру 65-70*
    Коли регулятор температури опалення повертаєте на максимум ,яку температуру показує на дисплеї ?
     
  8. ruletov

    ruletov Новачок

    Повідомлення:
    5
    Симпатії:
    0
    разобрал этот клапан а там к сальникам не подберешся
     
  9. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    сам клапан круглый или овальный.Если овальный тогда замена- но обычно не текут.Вы у меня первый
     
  10. Tezka

    Tezka Стажер

    Повідомлення:
    18
    Симпатії:
    2
    AKit, при повороті регулятора на максимум, показує 75.
    Потрібно щось тут змінити?
    Нагадаю, котел було скинуто на заводскі налаштування, тому все стоїть, як із заводу.
    Просто при установці котла, нам налаштували на вищеописаний режим роботи, далі ситуацію описав, коротше кажучи - зараз заводскі настройки, в яких, як я розумію не передбачено такого режиму, в якому він у нас був спочатку...
    Хотілось би знати, як вернути старий режим...
     