Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant чим рідше - тим краще. Якщо система не потребувала стартових промивок, що часто буває необхідно при використанні нових чавунних радіаторів.
Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant Дякую за відповідь пане Voyutichi . Радіатори алюміневі , труби мідні (наскільки погано , звідки вилізе парша проблема ).
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant у вас дуже специфічна ситуація.. Навіть не знаю, як бути дальше. Шукайте інформацію про інгібітори корозії. Такі речі не поєднюються. Всі мої знайомі монтажники уникають такої комбінації, тому і готового рецепту вирішення я не маю. Перше, що хочеться порадити - замінити радіатори на сталеві (якщо у вас не біметалеві). Шукайте ради у виробників алюмінієвих радіаторів, що вони радять для поєднання алюмінієвих радіаторів і мідних труб..
Дякую за відповідь . Це не у мене ,у мого хорошого товариша Іспанця . Тут в Іспанії у всіх таке поєднаня . Раньше були металеві та в один прикрасний час вони перейшли на алюміній . Я зустрічав в стареньких алюмінієвих окісь ( білу назразок пінки ) на металевих заглушках чи переходніках , відкрутив почистив поміняв прокладку і скрутив . І що характерно не на усіх з 8 -9 тільки на 2 ,враження таке ніби фарба захищає (всередині вони покрашені ) Але якщо перепутати заглушку з переходніком ,апотім поміняти і недокрутити до кінця ,таким чином можна зірвати краску і в даному місці буде контакт з алюмінієм . Прав я чи ні ?
добрий день, в мене така проблема; поставив котел vaillant (vaillant thermoblock VCW242E) б\у ,і ніяк незапускаеться?Котел паропетний..
добрый день, подскажите, пожалуйста, если для котла АтмоТек 28 снизить можщость (через параметры диагностики) - знизится ли его КПД? конечная цель снижения мощности - убрать тактование в межсезрнье (включены только теплые полы). Спасибо! Владимир PS: или лучше модернизировать систему теплого пола добавив к ней достаточного объема теплоаккумулятор?
Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant ні, не повинен зменшитись. якщо ваша підлога бере менше 9 кВт - тоді тільки акумулятор тепла зменшить тактування.