Консультации по котлам Vaillant

Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем PSash, 11 ноя 2010.

?

В случае выбора котла, какому производителю Вы бы отдали предпочтение?

  1. Vaillant

    138 голосов
    63,6%
  2. Viessmann

    22 голосов
    10,1%
  3. Buderus

    8 голосов
    3,7%
  4. Baxi

    7 голосов
    3,2%
  5. Protherm

    2 голосов
    0,9%
  6. Saunier Duval

    7 голосов
    3,2%
  7. Westen

    6 голосов
    2,8%
  8. Immergas

    11 голосов
    5,1%
  9. Китай

    1 голосов
    0,5%
  10. Отечественный напольный котел

    15 голосов
    6,9%
  1. 95056

    95056 Новачок

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Не знаю в чем причина. Я сам в этих котлах дилетант.
     
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.012
    Симпатии:
    803
    Злийте трохи води з системи.Так щоб вода зійшла десь тільки з котла і трохи з радіаторів.А потім заливайте дуже повільно.І перевірте ще тиск в розшр.бачку.
     
  3. тепловик

    тепловик Інженер

    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    390
    Адрес:
    Черкассы
    Быстро это как-за 3 минуты или меньше.Не реагурует на регулятор-если Вы крутите его как педаль газа в автомобиле то понятно есть время безопасности около 3 минут .Немного точнее опишите
     
  4. Иван1

    Иван1 Новачок

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Умань
    Котел т4.Включаю холодній котел.Спрацьовує трьохходовий клапан і зразу ж загорає газ.Горить жовтий і зелений індикатор.Після нагріву до 80 градусів не виключається і на зміну положення регулятора температури не реагує.Приходиться виключати в ручну.Дякую за участь в пошуку несправності.
     
  5. тепловик

    тепловик Інженер

    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    390
    Адрес:
    Черкассы
    Комнатные регуляторы к котлу подключены, Какое качество воды -есть ли накипь в чайнике и как много (в пятницу как раз проезжал мимо Вашего города)
     
  6. Иван1

    Иван1 Новачок

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Умань
    Кімнатніх регуляторів не має.Стоїть перемичка.Вода хороша-накипи багато.Міняв теплообмінник.
     
  7. тепловик

    тепловик Інженер

    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    390
    Адрес:
    Черкассы
    А на регулятор гор воды реагирует.Проверте если не трудно
     
  8. Иван1

    Иван1 Новачок

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Умань
    Змін ніяких.Котел постійно горить коли відкриваю кран горячої води і коли закручую кран горячої води.При нереході з дідогріву води до опалення котел не тухне-постійно горить газ.
     
  9. тепловик

    тепловик Інженер

    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    390
    Адрес:
    Черкассы
    Датчики проверяли
     
  10. Иван1

    Иван1 Новачок

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Умань
    Датчик температуры проверил
     

Поделиться этой страницей