Подбор циркуляционного насоса

Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем колянн, 18 жов 2010.

  1. колянн

    колянн Підмайстер

    Повідомлення:
    87
    Симпатії:
    3
    Адреса:
    Warszawa
    Здравствуйте всем, столкнулся с новой проблемой после заливки глюколя в систему отопления котёл Протерм 12 киловатный електрический перестал продавливать крайние точки. Я, так понимаю что это из за вязкости жидкости. Звонили перед заливкой в сервисный центр где дали добро на эту жидкость. Можно ли заменить насос с большей мощностью , решит ли это проблему? Сейчас стоит Вило 3-5. Подойдёт ли головка с чугунной ракушки (зелёная) на пластиковую (серая). Пожалуйста посоветуйте что делать.
     
  2. yuric

    yuric Підмайстер

    Повідомлення:
    70
    Симпатії:
    11
    Адреса:
    киев
    вообще-то насос и термостатический клапан упрощенно подбирают примерно по такому графику:
     

    Вкладення:

    • VTC500.pdf
      Розмір файлу:
      1,5 МБ
      Переглядів:
      182
  3. Васильсабо

    Васильсабо Майстер

    Повідомлення:
    107
    Симпатії:
    36
    Адреса:
    Львів
    Збільшення потужності насоса суттєво допоможе,також врахуйте,що гліколь дуже боїться повітряних корків,можна підбалансувати систему,можна чуть понизити густину гліколю.
     
  4. колянн

    колянн Підмайстер

    Повідомлення:
    87
    Симпатії:
    3
    Адреса:
    Warszawa
    Re: Відповідь: Подбор циркуляционного насоса

    Voyutichi, Напиши пож свой емейл. на мой [email protected] буду благодарен.
     
  5. Andriy3

    Andriy3 Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Україна м.Львів
    Не забувайте про те що теплоємність гліколя менша від теплоємності води.
     