Чому протікають радіатори?

Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Voyutichi, 24 лис 2008.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    корозія - з середини, ззовні радіатори помальовані фарбою. Навіть не знаю, що можна придумати, щоб пояснити таке явище. Висунув ідею - прокладено силові електричні кабелі в тих же штробах, що і опалення. Представник фірми-монтажника (вони були виконавцями всіх робіт) божиться, що все розведено під стелею. Я то не дуже вірю в таку розводку. При їхній єкономіїї на всьому - скоріше кинуть кабеля біля труб. В радянські част всі силові кабеля обовязково пускали в залізних трубах, які екранували ці ж кабелі. А там - все загряничні пластикові щитки, без видимості екрану силових кабелів..
     
  2. sv-n

    sv-n Майстер

    Повідомлення:
    255
    Симпатії:
    26
    Адреса:
    Киев
    Скорее всего, сыграл свою роль комплекс негативных факторов: эл.маг.поля+кислород в системе+оптимальная для коррозии скорость потока. Избежать этой проблемы можно было применив трубы с антифиффузионным покрытием, например КАН, но поздно... :-\ В данном случае можно порекомендовать ингибитор коррозии с заменой радиаторов или ингибитор+автогерметик на места протекания(на подобие тем, что заливаются в жидкость системы охлаждения двигателя авто для устранения течи в радиаторе).
     
  3. Alligator 31

    Alligator 31 Бригадир

    Повідомлення:
    2.444
    Симпатії:
    98
    Адреса:
    Луганск
    Надо один радиатор "вскрыть" и исследовать его...
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    радіатори не наші, я би і сам один розпоров - та нема доступу. Уявіть собі - деякі крайні радіатори навіть слабо гріють - тому потік там, скоріше всього, не є такий інтенсивний, щоб вимивало метал. Якщо кисень в трубах - то чому на іших поверхах нема в радіторах дірок?..
    Подивіться на каплю (теплоносій), що витікає з радіатора. Що скажете?
     

    Вкладення:

    • дірка.jpg
      дірка.jpg
      Розмір файлу:
      53,9 КБ
      Переглядів:
      133
    • капля.jpg
      капля.jpg
      Розмір файлу:
      35,9 КБ
      Переглядів:
      121
  5. Kost

    Kost Новачок

    Повідомлення:
    1.242
    Симпатії:
    72
    А що за теплоносій в трубах?
     
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    підготовлена вода, система ізольована від централі
     
  7. sv-n

    sv-n Майстер

    Повідомлення:
    255
    Симпатії:
    26
    Адреса:
    Киев
    Это подтверждает мою идею. 8) Слабый поток - лучшие условия для реакции кислород+железо=коррозия! :-\А то что на других этажах пока не проявилось - другая скорость реакции. ???Совет прежний: ингибитор коррозии, преобразователь ржавчины, герметизирующая добавка в жидкость. Кстати чем дольше без реакции, тем больше кислорода в системе, тем стремительней коррозия. ;)Согласны?
     
  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    та воно може і так.. Але чому саме в таких місцях виникла корозія? Якщо подивитись на три фотки радіаторів з дірками - всі дірки майже на одній висоті в радіаторі. З точнісьтю до міліметра. Що за містика? та й дірки при наявності кисню у теплоносіїї повинні виникати біля вхідного вентиля, у нас був випадок, коли кліент поставив собі радіатори на центральне опалення - всі потекли через 4 роки, але дірки були вверху, біля вхідного крану. А тут - всі внизу.. :(, та і стояк вертикальний зроблено із сталі, вона б мала на себе взяти весь кисень з теплоносія..
     
  9. roosewelt

    roosewelt Майстер

    Повідомлення:
    67
    Симпатії:
    38
    Voyutichi,
    Можливо справа в технологічному браку радіаторів: дефект штампа саме в цьому місці, правда це не пояснює, чому тільки на одному поверсі дефект проявився. Але можливо інші радіатори виготовлялися на іншому штампі, або через іншу швидкість руху теплоносія ще не проявилися.
    Не могла корозія проявитися настільки точно в одному місці!
     
  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Чому протікають радіатори?

    roosewelt, все вже позаду.. :)
    Розумники спускали воду з системи. З радіаторів, звісно, вона стекла тільки до рівня нижнього патрубка. Дальше залишок успішно "гриз" радіатор на поверхневому рівні.
    Короч - всі радіатори прогнили. Описані - через три роки, решта - на другий рік.

    Якщо зливати воду з радіатора - то зливати повністю, а не для "галочки".
     