    Сьогодні стикнувся з проблемкою (и на старуху бывает проруха ) - їздили на об"єкт дивитись на радіатори. Потекли тілько на одному поверсі (всього 4 поверхи з такими радіаторами). Потекли через три роки і майже на протязі 2 місяців, вже більша половина. Фірма у нас купила, ну і ми тримаємо відповідальність по гарантії. Змонтовано поліпропіленом розводку від стояка, стояк залізний. Радіатори стальні, панельні, фірми не говорю, але фірма не китай і не турція.
    Думав, що хтось заземлення підчепив до радіатора - ну і все таке..
    Подивився монтаж - все зроблено добре, зі стіни виходить пропілен, до радіаторів нічо не приєднувалось (просто є море розеток з заземленням, нема потреби кидати якісь додаткові заземлення).
    Заміряв опір між заземленням з розетки і радіатором - більше 200 кОм, міряв потенціал радіатора відносно того ж заземлення - нульовий (і постійний і змінний, DT830). Тоже міряв на наявність появи струму між заземленням з розетки і радіатором - навіть міліампера нема, тестер показав якісь наводки і потім нуль.
    Ще заміряв опір між радіаторм (першим від стояка) і стояком (віддаль десь 60 см), це практично опір води у трубках між радіатором і стояком - показало десь 80 кОм (рахую що це норма). ЩО може виводити так радіатори з ладу?
    Уточнення: на цьому поверсі багато медисної електронної апаратури.
    на фото - п"ять раковин із шести саме в такому місці у всіх радіаторів.
     

    Вкладення:

  2. Сергей 31

    Сергей 31 Бригадир

    Повідомлення:
    436
    Симпатії:
    145
    Адреса:
    Киев
    Как вариант: постоянное завоздушивание вызвало коррозию.
     
  3. Alligator 31

    Alligator 31 Бригадир

    Повідомлення:
    2.444
    Симпатії:
    98
    Адреса:
    Луганск
    У меня недавно потёк бак расширительный на системе отопления :( прослужил 3года, специ сказали что из за воздуха в системе. Так что если систему сливали точно из за коррозии потекли.
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Сергій31, повітря в радіаторах - не підходить для причини, оскільки на інших поверхах (і знизу, і зверху) радіатори не потекли. Тільки на одному поверсі потекли.
    Alligator 31, бачок розширювальний, напевне, у вас підключений ніпелем не вверх, тому може і бачок заповітрився.
    А радіатори могли зніматися, в принципі один раз, може два.. За один раз навіть самі погані радіатори не повинні б дістати такі дири.
     
  5. Сергей 31

    Сергей 31 Бригадир

    Повідомлення:
    436
    Симпатії:
    145
    Адреса:
    Киев
    Пофантазирую. Давление в системе? Какой трубой разведена система? Может, подморозили этаж?
     
  6. Кремень

    Кремень Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.427
    Симпатії:
    539
    Пишите рекламацию производителю, пускай он думает. А может у него уже были аналогичные случаи. ???
     
  7. Alligator 31

    Alligator 31 Бригадир

    Повідомлення:
    2.444
    Симпатії:
    98
    Адреса:
    Луганск
    Да... видимо просто хорошие Итальянские радиаторы из Китая.
     
  8. s_vladimir_79

    s_vladimir_79 Майстер

    Повідомлення:
    556
    Симпатії:
    32
    Адреса:
    Киев
    А есть какие-то нормы сколько должно быть?
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    та ні, радіатори - гарантія Європа, самі возимо з заводу. Розводка пропілен, двотрубна горизонтальна. Тиск в межах 2 атмосфери. Не розморожували їх, це точно. Лікарня це, там завжи тепло. Саме дивно що тількти на цьому поверсі , на інших поверхах - ні один радіатор не вийшов з ладу. Всі радіатори однакові у цілому будинку. Монтувала відома фірма. Пахне (поки що) скандалом.
     
  10. Dmitry

    Dmitry Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    4.348
    Симпатії:
    745
    Адреса:
    Київ
    Може там є якісь зовнішні причини? Може якісь медикаменти неготивно впливають на радіатори? (Випаровування медикаментыв)..
     