Помогите чайнику в вопросе монтажа системы отопления

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем inter-, 13 чер 2010.

  1. xamgelo

    xamgelo Прораб

    Повідомлення:
    1.399
    Симпатії:
    187
    Re: Помогите чайнику в вопросе отопления своего дома!

    Якщо по правильному, то треба рoзраховувати залежно вiд системи. А якщо з практики, чим меньший перепад тиску мiж котлом та колектором тим краще. Але пiдключення труб до котла може накладати обмеження, адже кожний перехiдний пристрiй додаватиме немалого гiдравлiчного опору.
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Помогите чайнику в вопросе отопления своего дома!

    TR-79, плюс до сказаного xamgelo, хочу зауважити, що ви не вказали потужностей котла і колектора (тобто відбираної з нього потужності).
    У вашому випадку можна підбирати діаметр з умови, щоб швидкість теплоносія в трубі не перевищувала 1 м/с.
     
  3. TR-79

    TR-79 Новачок

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    львів
    Відповідь: Помогите чайнику в вопросе отопления своего дома!

    котел 16 кв. (на 100 квадратів) колектор 20 на 10 контурів!!!!
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Помогите чайнику в вопросе отопления своего дома!

    що таке "20"?
    Потрібно площу контура і крок вкладання труби у ньому. А ще краще - скільки потужності планується знімати з кожного контура?
    Який насос качає через гребінку теплоносій? Якщо котловий - то при перепаді 10 градусів між подачею і звороткою швидкість теплоносія у Ф26 буде граничною (для того, щоб передати 16 кВт тепла). Тобто мінімальний діаметр на 16 кВт - це 26 мм МП.
     
    1 людині також подобається це.
  5. xamgelo

    xamgelo Прораб

    Повідомлення:
    1.399
    Симпатії:
    187
    Re: Помогите чайнику в вопросе отопления своего дома!

    Певне то D20? Прохiдний перерiз чи як воно там... :-D
     
  6. TR-79

    TR-79 Новачок

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    львів
    Відповідь: Помогите чайнику в вопросе отопления своего дома!

    victory
     
  7. inter-

    inter- Новачок

    Повідомлення:
    58
    Симпатії:
    2
    Re: Помогите чайнику в вопросе отопления своего дома!

    не работает вот такая система.зарание сори за каракули.к-котел.б-батарея.кран закрыт для будущего второго крыла.
    схема нарисована в точности как она есть.идет подача,далее крестовина и в ней запаковано четыре выхода.на батарею,на разшеритель,и на будущее крыло.
    делал трубой МП 20.
    что не так?одна батарея,и та не работает.уклоны есть,хотя и от котла где-то сантимов 20 с минимальным уклоном,но все-же есть.выход из батареи выше за обратку котла гдето на 15 сантимов,думаю что должна продавить тот участочок с минимальным уклоном.от котла до батареи где-то 2 метра.все элементарно и не сложно,а ВОТ СИСТЕМА НЕ работает!если нагнать 60 градусов,то верхняя часть батареи греет и все!дальше стоит.
    дела 1 раз систему.
    ЧТО НЕ ТАК?
    есть предположения что на крестовине подачу нужно включить справа там где сейчас кран стоит,а не с низу и расстояние от места включения подачи до вывода в разшыритель должно быть сантиметров 10,опять таки под уклоном.
     

    Вкладення:

  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Помогите чайнику в вопросе отопления своего дома!

    який котел? В принципі, це не головне значення, який котел.
    Має значення рівень нагрітої води у котлі відносно рівня батареї по висоті.
    Температура в системі врівноважиться так, що вода з однаковою температурою буде на одному рівні. Тобто, якщо точка нагріву води у котлі буде вище від рівня батареї (без різниці, на яких рівнях зворотки батареї і котла) - тоді радіатор буде холодний.
    Тому і не може працювати система під дією гравітаційної рушійної сили коли, наприклад, котел стоїть на горищі. Для гравітаційної системи найкомфортніші умови (найвищий ккд) тоді, коли вихід теплоносія з котла є нижчим від зворотки найнижчої батареї.
     
  9. inter-

    inter- Новачок

    Повідомлення:
    58
    Симпатії:
    2
    Re: Відповідь: Re: Помогите чайнику в вопросе отопления своего дома!

    у меня обратка не выше,но и уклоны есть и с обратки и на подаче.
    даже если нагнать до 80 градусов,то всеравно система не циркулирует.обратка совсем холодная.прошу посмотреть схему и высказать предположения.понимаю что 3/4 это мало для гравитационки.
    цель:заставить работать систему,хоть и не на максимальную отдачу,но хоть не много,а после того как система оживет я поставлю насос.
     
  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Помогите чайнику в вопросе отопления своего дома!

    [​IMG]
    Ось так приблизно. Я тому і питав про котел, тому що різні котли мають різний рівень точки нагрівання.
     

    Вкладення:

Поділитися цією сторінкою