Обустройство водяного теплого пола

Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем Буржуин, 26 май 2010.

  1. kovit

    kovit Новачок

    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    седлище
    Прошу поради. Маю проблему, маю класти плитку на теплу підлогу. На стяжці існують тріщини. Замовник каже, що не була покладена армосітка. Що робити в даному випадку: перезалити стяжку чи нічого страшного - класти плитку.
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    Відповідь: Обустройство водяного теплого пола

    kovit,тріщини стабільні? Зашпаклюйте їх і подивіться, чи не проступлять знову. Якщо їх не з'явиться після прогріву і охолодження стяжки - можете класти плитку.
    Перезаливати - це видовбувати стару? Яка товщина теперішньої стяжки?

    Добавлено через 51 секунду
    армосітка не гарантує відсутність появи тріщин.
     
  3. kovit

    kovit Новачок

    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    седлище
    Re: Відповідь: Обустройство водяного теплого пола

    стяжка до 5 см, але коли натискаєш рядом із тріщиною, то відчувається незначний рух стяжки.
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Обустройство водяного теплого пола

    погано. Таку стяжку прийдеться замінити, на мою думку..
    Навіть потріскана стяжка не повинна просідати від натиску.
     
    1 человеку нравится это.
  5. icome

    icome Новачок

    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Мариуполь
    Сто.
    Пенопласт класть необязательно?
    На сто он может помяться под весом машин?
    Не проще ли положить одну плёнку пенофол?
     
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Обустройство водяного теплого пола

    десь на форумі згадувалось, що 10% деформація пінопласту викликається навантаженням 1 кг/м2.
     
    1 человеку нравится это.
  7. Цыган

    Цыган Новачок

    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Кировоград
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Обустройство водяного теп

    А если я поставлю на обратку котла - насос,в таком случае реально подключить ТП через РТЛ от радиатора? Примерно вот так. СО и ТП.JPG
     
  8. Дед Хоттабыч

    Дед Хоттабыч Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.445
    Симпатии:
    4.857
    Здравствуйте!Я сделал ТП из полдюймовой трубы.И ушел от МП потому,что она удерживает тепло.Метал помоему лучше.ТП -отдельная ветвь и для нее отдельный насос.С трех ходовым клапоном термодатчиком.Трубы лежат в песке на экструде-40.Сверху бетон в деревянных ячейках-компенсаторах 900на600мм толщиной 50мм и потом кафель.Я чейки выбраны по размеру кафеля-300на300-принадобносто разбора полов весьма удобно.Работает хорошо!
     
  9. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.012
    Симпатии:
    803
    Відповідь: Re: Обустройство водяного теплого пола

    Трубу гнули + зварювали, чи зварювали повністю?

    Добавлено через 4 минуты 33 секунды
    Плюс крани або терморегулятори на радіатори.
     
  10. Дед Хоттабыч

    Дед Хоттабыч Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.445
    Симпатии:
    4.857
    Труба сварена регистром.Тоесть вход в 2дюйма трубы а от нее идут пол дюйма через всю комнату в другую 2дюйма сшагом 130мм.Я неумею чертить в коме.Нарисовал бы. При такой разводке минимальное сопротивление движению воды! А это оооочень важно! Проведи эксперимент.Подключи МП трубу через железную чистую муфту к батарее и пусть температура воды устаканится.И просто попробуй рукой на ощуп.Сперва МП апотом муфту.Почувствуй разницу.Если есть вопросы-отвечу.
     
    1 человеку нравится это.

Поделиться этой страницей