Куди скаржитися на погану якість напруги?

Тема у розділі 'Юридические вопросы, нормативные документы', створена користувачем MoBass, 30 січ 2021.

  1. MoBass

    MoBass Стажер

    Повідомлення:
    18
    Симпатії:
    2
    Вітаю!

    В нас приватний будинок, трифазне підключення.
    Протягом десь приблизно місяця на одній з фаз напруга становить 245-250 В (на інших приблизно 195 та 213 В). Розподільний щит має реле, що відключає відповідну фазу, якщо значення виходить за межі.

    Як я розумію, це виходить за межі дозволеного відхилення в +/-10% (198 - 242 В).

    До цієї фази підключена вся побутова техніка на кухні, то все кожного разу вимикається і не все вміє вмикнутися назад.

    Декілька разів дзвонив до РЕС Васильківського р-ну, кожного разу приймали заявку, передавали диспетчерам і казали, що бригада приїде і подивиться. Ніхто мені не дзвонив, проблема залишилася.

    Скажіть, будь ласка, чи є якійсь важіль в цій ситуації? Кому РЕС підпорядковуються?
     
  2. Nevid

    Nevid Підмайстер

    Повідомлення:
    31
    Симпатії:
    10
    змініть фазу.
     
    MoBass та Микола2008 подобається це.
  3. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Нема вже такого
     
    WalterCV та MoBass подобається це.
  4. MoBass

    MoBass Стажер

    Повідомлення:
    18
    Симпатії:
    2
    Дійсно, а потім ще два таких випадки, і можна замислюватися над тим, як перейти на повне самозабезпечення. =)
    --- добавлено: Feb 1, 2021 10:48 AM ---
    О, дякую дуже. Мабуть, щось я пропустив, пошукаю про це.

    До останнього моменту все було добре, знімав покази лічильника, передавав через інтернет, квитанція надходила на електронну пошту, сплачував через інтернет-банкінг. Одним словом, прогрес.

    А тут таке.
     
    Останнє редагування модератором: 9 лют 2021
  5. Владмир

    Владмир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.574
    Симпатії:
    7.924
    Адреса:
    Харьков
    Скорее всего повесили на фазу электрообогрев в обход счетчика и перекосили.
     
    WalterCV та MoBass подобається це.
  6. MoBass

    MoBass Стажер

    Повідомлення:
    18
    Симпатії:
    2
    Та, наче, ніт: все робили без спроби якось обійти лічильник, тим більше що котел трифазний, повинен рівномірно споживати за кожною з трьох фаз, потужності одної не вистачило б.

    Подзвонив сьогодні ще раз на гарячу лінію, обіцяли, врешті решт, приїхати та заміряти напругу по фазах перед лічильником. Побачимо.
     
  7. Владмир

    Владмир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.574
    Симпатії:
    7.924
    Адреса:
    Харьков
    Не вы, соседи, в тупике, там у них 150.
     
    MoBass подобається це.
  8. MoBass

    MoBass Стажер

    Повідомлення:
    18
    Симпатії:
    2
    Дякую, але ми з ними на різних підстанціях.

    І ще хочу спитати: а як Ви дізналися? =) Тобто, дійсно є тупик, є сусіди. Але ж я доволі далеко від Харкова.
    І "150" -- що Ви маєте на увазі? Потужність підключення?
     
  9. Владмир

    Владмир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.574
    Симпатії:
    7.924
    Адреса:
    Харьков
    Еще в лихие дал взятку за 3кВт 3ф ввод.
    Тогда все варили трансформаторными самопалами и я вснх горесварщиков вычислил кто сидел на какой фозе.
    Перекидывал себе фазу на дом с помощью переключателя.
    Потом надоело.
    Всех их гамузом сдал ресовцам.
    Попустило после обрезки ввода и уплаты штрафов..
    С тех пор все фозы в пределах нормы за исключением аварий и захлеста проводов ветром.
    --- добавлено: 1 лют 2021 у 19:29 ---
    150 напряжение, доходило до 90
     
    Останнє редагування модератором: 9 лют 2021
    MoBass та WalterCV подобається це.
  10. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    1. Перекос фаз
    Есть на Вашей линии /от трансформатора до ввода/ гаражи, магазины, движение авто необычное?
    Это коррупция. Регулируется крутилкой в трансформаторе

    2. Проблемы с "нулем" на Вашем щите учета /плохой контакт / - РЭС

    3. У соседей как?

    Реле доверять не стоит - корпус, плата, и щепоть радиодеталей - копейки
    Пайка "волной" - припой в сковороду, сковороду на плиту, плату - в припой на сковороде

    4. Звоните диспетчеру, объявляйте "очень ярко горят лампочки, периодически"
     
    Владмир, MoBass та WalterCV подобається це.

Поділитися цією сторінкою