Не гріється гребінка, що робить?

Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем zybtex, 4 жов 2020.

  1. zybtex

    zybtex Підмайстер

    Повідомлення:
    90
    Симпатії:
    7
    Так до гребінки тягне, закриваю всі контури крім одного, але і він майже закритий то в цей контур іде тепло. А відкриваю контур на все зразу холоне
     
  2. pas

    pas Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.329
    Симпатії:
    1.982
    Адреса:
    Polissya 50° 35' 16,08" N, 27° 35' 52,64" E
    Насос колектора бере з обратки контурів воду і подає в верхній колектор і так по колу. А теплий один контур із-за тог, що просто йде підміс обратки з контурів теплою , нагрітою котлом водою. З такою схемою і буде нагрітий вхід одного контура, не більше.
    Щоб система запрацювала потрібно на котел поставити допнасос. Не хочете допнасос, знімаєте з колектора і піключаєте міжкотлом і верхнім колектором, а обратку зразу на котел. Термоголовку можна викинуть.
     
    DINAMIT-UA подобається це.
  3. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Повідомлення:
    481
    Симпатії:
    252
    Адреса:
    Львівська область
    Не потягне, ставте насос.Але якщо крім розподільника інших контурів нема потрібен байпас.
     
  4. pas

    pas Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.329
    Симпатії:
    1.982
    Адреса:
    Polissya 50° 35' 16,08" N, 27° 35' 52,64" E
    Байпас потрібен тоді, коли на контурах стоять сервоприводи. В даній схемі він зайвий.
     
  5. Теодозійович

    Теодозійович Майстер

    Повідомлення:
    81
    Симпатії:
    67
    Адреса:
    Галичина
    Мої вітання.Щось занадто мудро зроблено.В мене насос на верхній,зворотня знизу перед насосом фільтр.Регулюю кранами.
     

    Вкладення:

  6. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Повідомлення:
    481
    Симпатії:
    252
    Адреса:
    Львівська область
    Дана схема не повна. В ній відсутня термоголовка з виносним капіляром. Коли вона буде на місці і закриє кран поясніть будь ласка як тоді буде відбуватися циркуляція?
     
  7. pas

    pas Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.329
    Симпатії:
    1.982
    Адреса:
    Polissya 50° 35' 16,08" N, 27° 35' 52,64" E
    Воно то й так, і не так. Топікстартер більш за все беде обігрівати будинок теплою підлогою, а батареї будуть або відключені, або демонтовані. Прийдеться постійно гратися з потужністю котла. Термоголовка при цьому буде накручена на максимум, бо зупинити котел немає чим, окрім як температурою теплоносія.
    @lisnyk, задайтесь питанням, навіщо схема з закритою термоголовкою і працюючим котлом? Якщо Ви то зрозумієте, то відпадуть питання, термоголовка і байпас.
     
  8. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Повідомлення:
    481
    Симпатії:
    252
    Адреса:
    Львівська область
    Я то розумію. І намагаюсь пояснити @zybtex, бо не знаю чи він розуміє.
     

Поділитися цією сторінкою