Вторая нить остекления

Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем sdd, 13 тра 2020.

  1. sdd

    sdd Підмайстер

    Повідомлення:
    34
    Симпатії:
    24
    Добрый день Господа.
    Излагаю вам свою историю борьбы с теплопотерями окон, их потливостью и проникновением шума.
    Сразу к делу - я решил ставить вторую нить остекления. Но проблема была в том, что внутреннее окно должно быть больше по высоте, что бы открывалось первое. И если внизу можно срезать подоконник и ряд кирпича, то вверху бетонная перемычка.
    [​IMG]
    Найти у производителей окон раму с плоским профилем не возможно, они даже про вторую нить остекления не слышали. И тогда было принято решение кромсать и резать до перемычки стену и стандартную раму окна.
    [​IMG] [​IMG]

    Все получилось, как было задумано. Ушли в прошлое теплопотери. Шум снизился настолько, что появилось ощущение, как будто находишься в бункере под землей. Лай соседских собак не слышен совсем. И ещё, потеют окна? Не, не слышал?!
    [​IMG]
    Об од ном жалею, что не поставил двойное остекление на этапе строительства. Тогда, можно было бы глубже поставить второе окно и сделать подоконник.
    P.S. А теперь ругайте...
     
    barnych, bogdansv та Vladimir1966 подобається це.
  2. Vladimir1966

    Vladimir1966 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.110
    Симпатії:
    710
    Адреса:
    с. Нові Петрівці
    та не ради сварки, але якось Ви фотографії так вставили, що їх відкрити (збільшити) неполучається.
    Тепер питання.
    Скільки часу уже стоїть така система?
    Раніше другий ряд вікон був стандартним рішенням - по крайній мірі на Західній Україні.
    В усіх селах, де побував в дитинстві, на зиму ставились другі (внутрішні) рами.
    Всьі стики проклеювались смужками із газет на мучному клейчтері.
    Весною знімалось.
    В міжвіконний простір ставився мох - він працював як абсорбент для надлишкової вологи.
    Іще пригадав. Зовнішній ряд вікон (постійні вікна) відкривався назовні, додатковий ряд - всередину.
     
    barnych, Копатич, sdd та ще 1-му подобається це.
  3. sdd

    sdd Підмайстер

    Повідомлення:
    34
    Симпатії:
    24
    Ставил вторые окна осенью 2019 года
    Фотки большего размера вставлю позже.
     
  4. sdd

    sdd Підмайстер

    Повідомлення:
    34
    Симпатії:
    24
    По просьбе форумчан выкладываю фото большего размера
     

    Вкладення:

    Останнє редагування: 14 тра 2020
    barnych, Petko, bogdansv та 2 іншим подобається це.
  5. barnych

    barnych Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.309
    Симпатії:
    648
    Адреса:
    городок львівської обл.
    Ну допустимо в мене двійні вікна стоять вже пару років.
    Коли жінка поміняла дерев'яні вікна на пластикові, я зі знятих зовні на фасаді установив як віконниці.
    З метою закривати на зиму.
    В кінцевому результаті їх ніхто і нерухає.ми повернулись до схеми двійних вікон.
    Але пластикові в середині приміщення практичніші.їх не потрібно малювати.
    Зовнішні я обдер від алкідних фарб і помалював акриловою до радіяторів опалення.
    То що нема блиску нікому не шкодить.
    Фарба не жовкне і не відлущується.
    Фотографії вже пару років висять в темі з віконницями.
    Проте в результаті я зацікавився склопакетами heat mirror, мабуть якщо закінчиться блокування кордонів з метою коронавірусу то привезу і поставля взамін тих що там є.
    Наразі мені достатньо буде коли поляки порозумнішають і відкриють кордони до решти європейських країн, ринок польщі для модернізації вікон багатший.
    Наразі на початок літа 2020 ми живемо в Австровенгерській імперії, повністю відкриті кордони лиш поміж чехами,словаками,мадярами і австріяками.
     
    Останнє редагування: 6 чер 2020
    Erni подобається це.
  6. barnych

    barnych Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.309
    Симпатії:
    648
    Адреса:
    городок львівської обл.
    Коли внутрішнє вікно є в площині внурішньої поверхні стіни, зарошення скла не відбувається.
    Зовні достатньо одинарного скла.з середини все ж потріний склопакет.
    Фотографії з таким рішенням вже рік тому я виставляв.
    То ми маємо в церковному колледжі в м.Плзень.
    Щодо повної звукоізоляції теж погоджуюсь.
    Фотографвї висять в темі " які вікна обрати?"
     
    Останнє редагування: 6 чер 2020
    Erni подобається це.
  7. ivannremizov

    ivannremizov Новачок

    Повідомлення:
    2
    Симпатії:
    0
    Тоже ставил, в начале марта...хорошее качество:)
     
  8. buddybuild

    buddybuild Заслужений майстер

    Повідомлення:
    5.307
    Симпатії:
    6.176
    Адреса:
    Черкассы
    дурня.
    подивіться на це з боку "звичайного китайського" термосу.
    є аксіома = всяке утеплення найбільш ефективне з зовні.
    не дивіться на вікно як на склянку. дивіться як на склопрозорий утеплювач.
     
  9. barnych

    barnych Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.309
    Симпатії:
    648
    Адреса:
    городок львівської обл.
    81190163_189501902190806_5684884365855686656_o.jpg 45172102_2280617715301471_2809397722459668480_n.jpg Переглянути вкладення 193066 Переглянути вкладення 193066
    Радив би проштудіювати тему heat mirror технолгія існує вже 20 років.
    Проте в україні заборонена як і пасивне будівництво.
    Тама контраверсійна - ну неможна щоб люди не споживали енергоносії.
    Хтось на тому заробляє і не погано.
    Технологія heat mirror виходить на показники з U = 0,3.для склопакету товщиною 44мм.
    Для товщини 24мм дає U = 0,7.
    Але з поширентми в україні вікнами реально зменшити теплопровіднімть можна з установкою двійного заскління.фото приклав. для прикладу то колледж що належить одній з епархій римокатолицької церкви , вікна вставлені в 2008 році.зовні одно скло.з середини склопакет з аргоном.товщиною 28мм ( 4-14-4,argon,U=1,1)
    вікна вставлені так щоб площина внутрішнього скла співпадала з площиною стін.
    такий монтаж зводить до мінімуму запотівання скла.
    фото зроблене в грудні,поверхя спортивного майданчику пластикова.
    друге фото ілюстрація вставлення вікна в площині фасаду.
    з метою застосування знятих деревяних вікон при установці пластикових.
    фото на кінці листопада.опалення не ввімкнуте.якщо видно зрошення скла відсутне, попри те що площина стін і скла не суміщені, але в принципі то неправильний монтаж, як компроміс вимоги зберегти підвіконня.
     
    Останнє редагування: 20 чер 2020
  10. buddybuild

    buddybuild Заслужений майстер

    Повідомлення:
    5.307
    Симпатії:
    6.176
    Адреса:
    Черкассы
    дурня повна. ніхто нікому не забороняє.
    діду! це і є "і-скло". в мене вже 10 років такі склопакети
     

Поділитися цією сторінкою