    скажите пожалуйста почему нет тяги в вентиляции? Цоколь около 130 см над землей. В цоколе дырка.
    В дырку заведена труба 50мм на фото.
    В верх труба поднята над землей около 5-6 метров. над крышей около 2-2,5 метров. Со всех сторой обдувается.
    --- добавлено: 30 лис 2019 у 10:57 ---
    Подвал под домом. В ляде дырка 40 мм. Заткнута - тяги нет. / открыта тяги нет. Над лядой стоит 3 отверстия в стене.
    1) дымоход колнки 2) дымоход котла 3) вентиляция над котлом.
    -
    Модет получается что воздух через цоколь поступает в подвал. И выдувает через дырку в ляде в комнату. Из комнаты в вентилияцию над котлом?
    Потому что из дырки в ляде постоянно идет воздух. И на зиму дед в цоколе дырку затыкал тряпками.
     

    Вкладення:

    Останнє редагування модератором: 8 гру 2019
  2. ADS-Bot

    ADS-Bot Реклама на сайті

    Повідомлення:
    0
    Симпатії:
    0
     
  3. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.661
    Симпатії:
    3.419
    Адреса:
    Кировоград
    чтоб была тяга - нужны приток + отток + дельта ----

    если вы открыв приток хотите чтоб естественная тяга образовалась сеюсекунду - так не должно быть от слова совсем.....

    и ето при условии того что нет сопутствующих факторов - коими и есть
    и ТП и их не перечесть
     
  4. iks

    iks Майстер

    Повідомлення:
    311
    Симпатії:
    13
    Адреса:
    Краматорск
    что нужно делать в моем случае?
    я открыл не приток а отток как думаю.п

    1) дырка в цоколе приток. / 2) труба 50 мм вставлена в дырку в цоколе и на фото идет по подвалу и опускается в нижний угол подвала. / 3) труба пластиковая поднята на 6 метро выше дырки притока.
     
  5. barnych

    barnych Інженер

    Повідомлення:
    1.870
    Симпатії:
    430
    Адреса:
    городок львівської обл.
    А ви впевнені що ніде павутиння нема?всі канали регулярно треба росищати.як вентиляуійні так і димовідвідні.
    А ще дуже добре коли повітрозабірник котла зробити в підвалі а не одразу з двору.Тоді в сезон опалення ви примусово вентилюватимете підвал плюс буде нижча температура в підвплі і вища в котельній . Якщо аи щось зберігаєте в підвалі то не зашкодить.особливо то стосується картоплі, може й не проромтати на протчзі зими.
     
    Останнє редагування: 8 гру 2019
  6. ADS-Bot

    ADS-Bot Реклама на сайті

    Повідомлення:
    0
    Симпатії:
    0
  7. iks

    iks Майстер

    Повідомлення:
    311
    Симпатії:
    13
    Адреса:
    Краматорск
    Есть паутина в вент канале над котлом.
    В подвале на фото труба ОТТОК подставил руку и тянет в трубу. Отток воздуха есть. По руке дует внутрь трубы.
    На улице не большой ветер. Наверное работает только при ветре.

    Да диаметра в 50 мм мало. Лучше бы 100 мм. Если вообще было без Оттока воздуха стаким будет лучше.
     
  8. barnych

    barnych Інженер

    Повідомлення:
    1.870
    Симпатії:
    430
    Адреса:
    городок львівської обл.
    50 мало треба 100.в мене забір повітря з підвалу до димохідного котла 100мм.вхідні отвори в цоколі по два на кожній стороні дому 50мм.отвори не закриваю.стеля підвалу під підлогою утеплена ппс 5 см.під деякими кімнатами 10см.
     
  9. iks

    iks Майстер

    Повідомлення:
    311
    Симпатії:
    13
    Адреса:
    Краматорск
    Приток там 100-150-190 наверное. Отток 50 мм.
    Трубу оттока внутри подвала можно раздвоить на 2 рукова. На левый угол и правый. Но в месте входа трубы в подвал труба сужается до 50 мм и дальльше по улице и выше крыши идет 50 мм.
     
  10. ADS-Bot

    ADS-Bot Реклама на сайті

    Повідомлення:
    0
    Симпатії:
    0
     
  11. barnych

    barnych Інженер

    Повідомлення:
    1.870
    Симпатії:
    430
    Адреса:
    городок львівської обл.
    То і є причина відвідний канал мусить бути мін 100мм.і накше треба ставити вентилятор.достатньо від компа.то буде так ват з 5. і на 12 В.напруга безпечна для підвалу.