Мне когда ремонт делали, мастер говорил, что теплый пол надо делать ТОЛЬКО под плиткой! Ламинат, ковролин и прочее - не годится. В итоге посчитал сколько будет стоить мне этот теплый пол и отказался. Потом пожалел, на кухне от плитки холод в ноги идет, хоть в квартире и 22 градуса тепла.
Згідно ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування ВодянаТП це - система опалення водяна з нагрівальними елементами, вбудованими в огороджувальні конструкції приміщення (згідно з 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 і додатком С) Спойлер: 6.6.5 6.6.5 Спосіб прокладання трубопроводів повинен забезпечувати легку їх заміну при ремонті. Замонолічування трубопроводів (окрім полімерних) без кожуха у будівельну конструкцію допускається: - у будівлях зі строком служби менше 20 років; - при розрахунковому строку служби трубопроводу 40 років і більше. За прихованого прокладання трубопроводів слід забезпечити доступ через лючки до рознімних з’єднань та арматури тощо, достатній для обслуговування, налагодження тощо. Прокладання трубопроводу із полімерних труб слід передбачати прихованим: у підлозі, плінтусі, за екраном, у штрабі, шахті, каналі тощо; допускається відкрите їх прокладання в місцях, де виключається механічне та термічне пошкодження трубопроводу, а також прямий вплив на них ультрафіолетового опромінення. Спойлер: 6.7.19 6.7.19 Розрахункову питому теплову потужність убудованих нагрівальних елементів системи водяного опалення з урахуванням температури з різних сторін будівельної конструкції слід визначати, як для електричної кабельної системи опалення прямої дії згідно з ДБН В.2.5-24. Що до пункту 6.7.19 щоб швиденько... від 55 до 200 вт/м2. Спойлер: 6.7.20 6.7.20 Температуру нагрівальної поверхні будівельних конструкцій з убудованими нагрівальними елементами, відповідну діючим нормативам, необхідно встановлювати засобами автоматичного регулювання. Для визначення теплової потужності системи опалення з убудованими нагрівальними елементами слід застосовувати розрахункову температуру нагрівальної поверхні не вище зазначеної у додатку С. Нерівномірність температури в межах нагрівальної поверхні при обраному кроці укладання нагрівальних елементів (трубопроводів, кабелю тощо) не повинна перевищувати 1,5 °С, окрім крайової зони приміщення Спойлер: Ну і додаток С Нагрівальна поверхня Максимальна розрахункова температура нагрівальної поверхні1) Підлога (сухий або нормальний вологіский режим) 29 °С у приміщеннях з постійним перебуванням людей; 31 °С у приміщеннях з тимчасовим перебуванням людей; 35 °С у крайовій зоні (зоні найбільшого охолодження), визначеній за відстанню С та Е згідно з таблицею Д.7; 27 °С при дерев’яному покритті; 26 °С при підвищеній температурі повітря впродовж більшої частини опалювального періоду (пекарня тощо); 26,5 °С (середньодобова температура) для акумуляційного опалення 25 °С у приміщеннях дитячих навчально-виховних закладів Підлога (вологий та мокрий вологісний режим) 31 °С для обхідних доріжок та лавок плавального басейну, ванної кімнати тощо Стіна 95 °С для зовнішньої стіни від рівня підлоги до 1 м (окрім приміщень дитячих навчально-виховних закладів); 35 °С для зовнішньої стіни з електричною кабельною системою опалення від рівня підлоги до 1 м; 28, 30, 33, 36 та 38 °С відповідно до висоти приміщення 2,8, 3,0, 3,5, 4,0 та 6,0 м Стеля 32 °С у приміщеннях дитячих навчально-виховних закладів Підвіконня 45 °С у приміщеннях дитячих навчально-виховних закладів Кароч перечитавши це і ще DIN EN 1264 ніфіга не розумію чому ???
Не передбачає, немає там таких передбачень. А як буде? Скільки відсотків площі буде заставлено? Кароч то достатньо. Чи з меблями, чи без.
Херци-рехауци-нексанци.. пишуть про емпіричних 10Вт з квадрата ТП, на один градус різниці між поверхнею, та повітрям в кімнаті. Якщо 26 підлога, а повітря 22, то 40 Вт з квадрата. Підлога більше за 28 вже ноги потіють, а повітря більш звичне 24..25. Такої потужності хіба на повітрообмін вистачить, за ДБНом. Кому вистачає в зимну погоду тіки теплих підлог, в того точно вентиляція фігова, 100%.
Тому, що потужності теплих підлог може бути замало для компенсаціі тепловтрат будинку. А потужніст ТП обмежена ДБНом і всякими іншими санітарними нормами.