Вред теплого пола на людський організм

Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем zybtex, 3 тра 2019.

  1. dimzaran

    dimzaran Новачок

    Повідомлення:
    2
    Симпатії:
    0
    Мне когда ремонт делали, мастер говорил, что теплый пол надо делать ТОЛЬКО под плиткой! Ламинат, ковролин и прочее - не годится. В итоге посчитал сколько будет стоить мне этот теплый пол и отказался. Потом пожалел, на кухне от плитки холод в ноги идет, хоть в квартире и 22 градуса тепла.
     
  2. zybtex

    zybtex Підмайстер

    Повідомлення:
    93
    Симпатії:
    7
    Питаю людей, то той щось скаже, то той.
     
  3. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    Згідно ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування
    ВодянаТП це - система опалення водяна з нагрівальними елементами, вбудованими в огороджувальні конструкції приміщення (згідно з 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 і додатком С)

    6.6.5 Спосіб прокладання трубопроводів повинен забезпечувати легку їх заміну при ремонті. Замонолічування трубопроводів (окрім полімерних) без кожуха у будівельну конструкцію допускається: - у будівлях зі строком служби менше 20 років; - при розрахунковому строку служби трубопроводу 40 років і більше. За прихованого прокладання трубопроводів слід забезпечити доступ через лючки до рознімних з’єднань та арматури тощо, достатній для обслуговування, налагодження тощо. Прокладання трубопроводу із полімерних труб слід передбачати прихованим: у підлозі, плінтусі, за екраном, у штрабі, шахті, каналі тощо; допускається відкрите їх прокладання в місцях, де виключається механічне та термічне пошкодження трубопроводу, а також прямий вплив на них ультрафіолетового опромінення.
    6.7.19 Розрахункову питому теплову потужність убудованих нагрівальних елементів системи водяного опалення з урахуванням температури з різних сторін будівельної конструкції слід визначати, як для електричної кабельної системи опалення прямої дії згідно з ДБН В.2.5-24.
    Що до пункту 6.7.19 щоб швиденько... від 55 до 200 вт/м2.
    6.7.20 Температуру нагрівальної поверхні будівельних конструкцій з убудованими нагрівальними елементами, відповідну діючим нормативам, необхідно встановлювати засобами автоматичного регулювання. Для визначення теплової потужності системи опалення з убудованими нагрівальними елементами слід застосовувати розрахункову температуру нагрівальної поверхні не вище зазначеної у додатку С. Нерівномірність температури в межах нагрівальної поверхні при обраному кроці укладання нагрівальних елементів (трубопроводів, кабелю тощо) не повинна перевищувати 1,5 °С, окрім крайової зони приміщення
    Нагрівальна поверхня Максимальна розрахункова температура нагрівальної поверхні1)
    Підлога (сухий або нормальний вологіский режим)
    29 °С у приміщеннях з постійним перебуванням людей;
    31 °С у приміщеннях з тимчасовим перебуванням людей;
    35 °С у крайовій зоні (зоні найбільшого охолодження), визначеній за відстанню С та Е згідно з таблицею Д.7;
    27 °С при дерев’яному покритті;
    26 °С при підвищеній температурі повітря впродовж більшої частини опалювального періоду (пекарня тощо);
    26,5 °С (середньодобова температура) для акумуляційного опалення 25 °С у приміщеннях дитячих навчально-виховних закладів
    Підлога (вологий та мокрий вологісний режим)
    31 °С для обхідних доріжок та лавок плавального басейну, ванної кімнати тощо
    Стіна
    95 °С для зовнішньої стіни від рівня підлоги до 1 м (окрім приміщень дитячих навчально-виховних закладів);
    35 °С для зовнішньої стіни з електричною кабельною системою опалення від рівня підлоги до 1 м;
    28, 30, 33, 36 та 38 °С відповідно до висоти приміщення 2,8, 3,0, 3,5, 4,0 та 6,0 м
    Стеля
    32 °С у приміщеннях дитячих навчально-виховних закладів
    Підвіконня
    45 °С у приміщеннях дитячих навчально-виховних закладів
    Кароч перечитавши це і ще DIN EN 1264
    ніфіга не розумію чому
    ???
     
    Останнє редагування: 5 тра 2019
  4. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Повідомлення:
    545
    Симпатії:
    294
    Адреса:
    Львівська область
    Тому що ДБН передбачає 100% використання площі ТП, в реальності цього не буде (меблі та ін).
     
  5. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    Не передбачає, немає там таких передбачень.
    А як буде? Скільки відсотків площі буде заставлено?

    Кароч
    то
    достатньо.
    Чи з меблями, чи без.
     
    Останнє редагування: 7 тра 2019
  6. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.968
    Симпатії:
    7.147
    Адреса:
    Одесса
    Меблі сохнуть.
     
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Херци-рехауци-нексанци.. пишуть про емпіричних 10Вт з квадрата ТП, на один градус різниці між поверхнею, та повітрям в кімнаті.
    Якщо 26 підлога, а повітря 22, то 40 Вт з квадрата.
    Підлога більше за 28 вже ноги потіють, а повітря більш звичне 24..25. Такої потужності хіба на повітрообмін вистачить, за ДБНом.
    Кому вистачає в зимну погоду тіки теплих підлог, в того точно вентиляція фігова, 100%.
     
  8. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    Десь так і є, у більшості.
     
  9. andrij64

    andrij64 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    6.381
    Симпатії:
    6.893
    Адреса:
    Стебник
    Тому, що потужності теплих підлог може бути замало для компенсаціі тепловтрат будинку. А потужніст ТП обмежена ДБНом і всякими іншими санітарними нормами.
     

Поділитися цією сторінкою