Подбор предохранительного клапана для бойлера с рабочим давлением 5 бар

Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Bossyara, 2 лют 2019.

  1. Bossyara

    Bossyara Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Проблема заключается в том, что заменил клапан бойлера на новый который имеет давление 6,7 бар. Сам бойлер имеет макс рабочее 5 бар. Клапан не капает. Т.е. давление не достигает 6,7 бар, но и может превышать 5 бар. В продаже клапанов на 5 не нашел. Усугубляется проблема тем, что у меня два бойлера подключены последовательно, так как ночной тариф и бойлера греются только ночью ( греются по очереди). Клапан стоит перед первым бойлером по ходу ХВС.
    Подскажите плиз как подобрать клапан с оптимальным давлением?
    Походу надо ставить манометр, но как мне кажется давление центрального хвс бывает разным, т.е. надо именно клапан на 5 очков?
    За ранее спасибо.
     
  2. ADS-Bot

    ADS-Bot Реклама на сайті

    Повідомлення:
    0
    Симпатії:
    0
     
  3. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.391
    Симпатії:
    1.224
    Адреса:
    Тримісто
  4. МастерСАН

    МастерСАН Інженер

    Повідомлення:
    779
    Симпатії:
    687
    Адреса:
    Украина, Киев
    А что за бойлер?
     
  5. Bossyara

    Bossyara Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Первый по ходу воды electrolux ewh sl 100 второй - тоже самое тока на 80 литров.
     
  6. ADS-Bot

    ADS-Bot Реклама на сайті

    Повідомлення:
    0
    Симпатії:
    0
  7. Ivan sam

    Ivan sam Підмайстер

    Повідомлення:
    60
    Симпатії:
    11
    Поставте клапан -регулятор тиску і скидний на менший тиск
     
  8. ashim

    ashim Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    47
  9. МастерСАН

    МастерСАН Інженер

    Повідомлення:
    779
    Симпатії:
    687
    Адреса:
    Украина, Киев
    '
    Эти бойлеры на 9 бар макс. Я думаю , для них что 5 бар, что 6 бар - разница невелика. А шестибарных клапанов полно везде..
    --- добавлено: 4 лют 2019 у 23:47 ---
    '
     
    Останнє редагування модератором: 12 лют 2019
  10. ADS-Bot

    ADS-Bot Реклама на сайті

    Повідомлення:
    0
    Симпатії:
    0
     
  11. Bossyara

    Bossyara Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Спасибо за ответы. Сегодня поставил манометр. Система давит 1.8-2 бара. Приэтом напор на моем 5м этаже как никогда существенный. Посмотрю какое давление будет после нагрева. Думаю что и 5 бар наврядли надует. Короче на наблюдаем.
     
    Останнє редагування: 5 лют 2019
  12. ashim

    ashim Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    47
    После большого расхода ГВ надует. Ждем новых впечатлений...
    P. S. Хотя, если у Вас нет ОК на входе, все будет хорошо.
     
  13. МастерСАН

    МастерСАН Інженер

    Повідомлення:
    779
    Симпатії:
    687
    Адреса:
    Украина, Киев
    а что , так можно было? - убрать ОК?
    это идея !!
     

Поділитися цією сторінкою