Консультація по опаленню

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем orion782009, 2 січ 2019.

  1. orion782009

    orion782009 Новачок

    Повідомлення:
    11
    Симпатії:
    0
    @slavko.malynovsky, "обратка" завжди холодна, навіть коли батареї гарячі. А зараз доходить до місця розгалуження труб під розш.бачком і все, далі не прогрівається.
     
  2. штірліц

    штірліц Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.419
    Симпатії:
    391
    Треба вирізати систему по чатинам , і ставити , пластик труби або залізні , доки не найдете що застопорило .напевне десь відірвався великий шмат ржавчини і перекриває трубу з замуленням.
    Топити і бавитись повезе не повезе небезпнчно
     
  3. orion782009

    orion782009 Новачок

    Повідомлення:
    11
    Симпатії:
    0
    Щойно від котла. Знову злив воду з системи, потім залили через рб, під тиском не вийшло. Бачок набирався повний, то чекали щоб вода з нього потекла в низ у систему. Спочатку крани не закривав, ні на котлі ні зливний, але ніякого бруду не було, одразу потекла чиста і холодна вода. Набравши в систему, розпалили, 15 хв. батареї почали гріти, як нічого не було. Нижня труба, що під'єднана до котла холодна, "обратка" т.з.
    Проблема бо недостатньо води і час, але що поробиш, взимку різати не буду.
     
  4. юриййй

    юриййй Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.018
    Симпатії:
    1.288
    @orion782009, попробуйте зробити закриту со. З тиском 0.5 бар.
     
  5. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @orion782009, одна з причин,може бути,що ви заливаєте воду зверху.точно десь є повітряний корок.наскільки знаю, такі системи логічніше заповнювати з найнижчої точки,і повітря матиме можливість виходити через РБ.наступного разу залийте систему через злив котла.через шланг з насосом.а через РБ конролюватимете рівень в системі.
     
    andrij64, Александ Петров та predka подобається це.
  6. orion782009

    orion782009 Новачок

    Повідомлення:
    11
    Симпатії:
    0
    Завжди заливали воду так як ви пишете, з найнижчої точки. Тільки сьогодні через рб, думаючи що якщо іржа чи бруд всередині, то вода зверху їх вижене. Але ні вода була чиста, напевно через те, що тільки за цей сезон мінялась разів 5 або 6.
     
  7. Forius

    Forius Майстер

    Повідомлення:
    77
    Симпатії:
    36
    Дайте фото обв'язки ТПК та ГК. від системи й до системи, тоді буде конкретика. Можливо просто фільтр грубої очистки десь забило. Можливо повітря стоїть і не продавлюється. Можливо десь малий паразитний контур... Кількість злитої/залитої води відповідае ємності системи?
     

Поділитися цією сторінкою