Подскажите что может быть не так по схеме

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем nester, 27 лис 2018.

  1. Теодозійович

    Теодозійович Майстер

    Повідомлення:
    81
    Симпатії:
    67
    Адреса:
    Галичина
    Мої вітання.Можливо я помиляюся але не бачу ні одного (солдатика) розвоздушовачів і як часто Ви розвоздушуєте систему.Трубу подачі з котла я би підняв вертикально чим повище і не менше 50 зробив мале кільце і солдатика в самій верхній точці над котлом. І трубу малого кільця чим покраше утеплив.
     

    Вкладення:

    Останнє редагування: 2 гру 2018
  2. nester

    nester Новачок

    Повідомлення:
    11
    Симпатії:
    0
    Солдатик вместе со сбросным клапаном стоит после отвода в расширительный бак.
     
  3. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    насос тп створює тиск перед зворотнім клапаном такий,що насосу котла тяжко його продавити у зворотній бік.+ ще сама пружина клапана.заберіть клапан.зворотній.
     
  4. nester

    nester Новачок

    Повідомлення:
    11
    Симпатії:
    0
    А что если изменить на такую схему?
    Или не стоит этого делать?
     

    Вкладення:

    • kollektor2.jpg
      kollektor2.jpg
      Розмір файлу:
      56,7 КБ
      Переглядів:
      27
  5. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    так адекватніше працюватиме. але клапан зворотній заберіть.
     
  6. Ооександр

    Ооександр Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Выйми капилярку и посмотри какой будет нагрев, потом сделаешь выводи
     