Тече темна вода з бойлера.

Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Михайло Маломитницький, 30 окт 2018.

  1. Testter

    Testter Інженер

    Сообщения:
    1.102
    Симпатии:
    335
    Адрес:
    Львів
    То це колонка чи котел? Марка, модель?
    Можливо гумові ущільнювачі руйнуються? То поміняти їх.
     
  2. Vladimir1966

    Vladimir1966 Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.110
    Симпатии:
    710
    Адрес:
    с. Нові Петрівці
    Ущільнювачі наврядчи.
    Об'єми просто такі, що десятки разів би б уже перекрили усю існуючу гуму. Ну хіба що там бойлер-гідроакумулятор із грушею на 300 літрів.
    Модель BAXI SAG3-300.
    Звичайно - хірургічний метод самий наочний, але хочеться і на терапію надіятись
     
  3. Михайло Маломитницький

    Михайло Маломитницький Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    5.354
    Адрес:
    м. Миронівка Київська обл.
    У моєму випадку гаряча вода з крану, особливо в перші секунди користування, має вигляд слабкого розчину чорнозему...
     
  4. NEMAN

    NEMAN Інженер

    Сообщения:
    865
    Симпатии:
    1.027
    Адрес:
    Б Ц
    А не можна якимось чином заповнити бойлер чистою водою,ну наприклад,з якоїсь бочки,і іншою водою.І подивитись що з нього потече..Або взагалі його промити якимось (?) розчином..
     
  5. Михайло Маломитницький

    Михайло Маломитницький Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    5.354
    Адрес:
    м. Миронівка Київська обл.
    То ж яким? З чим воювати? Я сподівався, що хтось уже пройшов цей шлях...
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форума

    Сообщения:
    15.894
    Симпатии:
    15.563
    Адрес:
    Київ
    Треба дивитися ще по факту. Раз на рік.
    --- добавлено: 31 жов 2018 у 10:43 ---
    Бойлери треба щонайрідше раз на рік обслуговувати. Відкривати його, чистити нагрівачі, виймати все відти зайве, перевіряти стан анода і міняти його, за потреби.
    В мене в 50л бойлері за пів року назбирується пів 5л відерця всякого шмельцу - накипу, піску, іржі.. Це в квартирі. Одного разу відкривали 80л бойлер в хаті, вперше за 4 роки, він був повний весь.
     
    Последнее редактирование модератором: 8 ноя 2018
  7. міському водопроводі збудованому ще за часи , Khrushchev02.jpg зрозуміло що буде текти вода з зіржавілих водо трас з бактеріями , до вхду води в домашню систему мають стояти водяні фільтрири але перед тим треба зробити аналіз води вхідної до фільтра , щоб знати що за ВОДА і який фільтр ТРЕБА?

    --- добавлено: 1 лис 2018 у 11:37 ---
    той хто не заземлив бойлер , в нього вода в бойлеру по водопроводу в землю виступає в якості заземлення тену.
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 9 ноя 2018
  8. Vladimir1966

    Vladimir1966 Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.110
    Симпатии:
    710
    Адрес:
    с. Нові Петрівці
    Натрапив на рекламу "активних" анодів.
    https://www.amazon.com/dp/B01KIMC91...&pd_rd_r=9e721445-de01-11e8-ad1c-0de872943941
    В промисловості знаю що подібне використовується - для захисту трубопроводів (правда там розміри інші, і чомусь називається катодним захистом.
    Іще пригадую публікації в вісімдесяті роки, коли щось подібне пробували ставити на легкові автомобілі (але воно не прижилось).
    А чи щось подібне є зараз у нас ? Снимок 1.PNG Снимок 2.PNG Снимок 3.PNG Снимок 4.PNG
     
    МастерСАН нравится это.
  9. meroro

    meroro Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.735
    Симпатии:
    6.852
    Адрес:
    Івано-Франківська обл,Долинський р-н
    В мене замість анода бойлер захищає корпус коробки передач від "Запора",певно ще "вухатого".
     

    Вложения:

    • .jpg
      .jpg
      Размер файла:
      225,2 КБ
      Просмотров:
      15
    RomDzhan и Энки нравится это.
  10. Энки

    Энки Модератор Команда форума

    Сообщения:
    15.894
    Симпатии:
    15.563
    Адрес:
    Київ
    За зараз не знаю, а колись було. Тут на форумі навіть і реклама і обговорення якісь були.
     