Дуже проста схема , яка робилась тимчасово , але прижилась. Подача 70 , зворотка 60. Баласуючий кран прикритий на половину а то і більше. При таких розкладах гарячі тільки верхушки батарей. Щоб збільшити тепло в домі - або кран трошки повернути , або підняти температуру на котлі. Насос вкл 65 , викл- 60. --- добавлено: 16 гру 2019 у 19:32 --- Вибачаюсь , на байбасі також кран. Коли пропадає електрика , давить на пц через насос.
Природня циркуляція починає працювати після 40*С, насос включається при 45*С, коли паливо перегоріло - насос - виключився, рух води в СО припиняється при Т меншій 36-38*С.
Мабуть не вірно написав, правильніше буде Відчутний рух води Призупиняється (стає менший) з котла в СО при Т меншій 36-38*С, але все одно він є.
Привет, я тут понял всё. Теперь я так понимаю работать должен насос который на обратке. Тот шо на подаче в принципе и ненужен? Спасибо Вам за поддержку и ответы , это для меня очень важно, потому как в моем лице ответы получают и мои товарищи у которых есть такие вопросы. Так ,что благодарю от всех ✋