Зараз працює два теплових насоси, на асинхронних інверторних роторних компрессорах. Перший вже працює другий рік, на сьогодні вже відпрацював 8000 годин. Другий зібраний влітку, працює на теплу підлогу першого поверху, 48 м2. Зовнішній блок GENERAL, 12кбту, компрессор замінений на 3 фазний асинхронний SAMSUNG 9000 бту, 115 вольт, 3 фази, 60 Гц. Теплообмінник врізаний в контур існуючого змішувального вузла теплої підлоги. --- добавлено: 2 бер 2018 у 10:21 ---
А це робота ТН в мороз. СОР 2,75 . В мороз -17 не відключав, компрессор працював на частоті 65-67 Гц, температура на маківці компрессора була 60 градусів. Єлектропідігріву компрессора та піддона НЕМАЄ. Конденсат ввесь збігає.
частотник дозволяє, але струм буде завеликий. Тому між частотником и компрессором , трансформатор 3 фазний 380/220 2,5 ква.