3 см --- добавлено: Jan 7, 2018 10:56 AM --- Я бы на Вашем месте, теплый пол делал не в стяжку, а в плиточный клей. Чем это лучше будет, нежели, укладывать кабель в стяжку: 1) Так как Вы не можете положить ЭППС 5 см, а только 2 см, то у Вас теплопотери вниз будут составлять 40-60%. Кабель, залитый в стяжку, нужно будет прогреть вверх 6 см (4 стяжка+плиточный клей и плитка), это по времени приблизительно 2-4 часа и в это же время, у Вас половина тепла будет уходить в землю. А если положить кабель под плитку (в плиточный клей) время прогрева будет составлять 25-40 мин. Тепло не успеет уйти вниз 2)Скорость нагрева плитки. Там 2-4 часа. Там 25-40 мин. Не нужно тратить доп энергию на обогрев
ТП находится сразу под напольным покрытием. Макс, процентов 10% будет теряться вниз. При кабеле в стяжке - больше
Зробіть тоньшу стяжку і дайте під неї грубший пінопласт. А з чого такі твердження, що через 2см пінопласту половина тепла буде втікати в землю? Чому саме половина? Тобто, хочете сказати, що по теплоопору 2см пінопласту прирівнюється до 6 см бетону? --- добавлено: 7 січ 2018 у 14:22 --- Тобто, за вашими словами виходить, що тепловтрати залежать від положення нагрівального елемента в товщі стяжки?
Это уже до меня лет 10 назад уже и сказали и написали. Руководство по Devi найду, там есть график теплопотерь в зависимости от помещения и утепления)
У меня к Вам вопрос. Сколько потребуется энергии, чтобы прогреть стяжку 4см+ до1 см плиточного клея и 1 см плитки и сколько энергии, для плиточного клея и плитки, без стяжки (берем усредненное значение)
Чесно сказати, а хрен його знає....Треба рахувати. Ну і формулюйте коректно задачу, цих даних замало.
Давайте чисто логически вместе подумаем) Кабель греет как вниз, так и вверх. У нас частным дом - теплопотери хорошие. Допустим ложим 2см утеплителя и кабеля в стяжку 4см. Кабелю нужно прогреть вверх -6см, но он так же будет греть и вниз, все это время, правильно?