    Агрегат 2008 г в. Производство - Тайвань
    Был демонтирован с выпуском фреона, и сухой простоял 3 года.
    После установки проработал месяц.
    Перестал холодить где то в течении 2х - 3х дней, было тепло прилично.
     
  2. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    Проверить есть ли хладон, и если таков присутствует а компр ревет 3сек и глохнет то...
    Меняй конденсатор компрессора. 35мкф\450в ....
     
  3. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    Если бы был косяк монтажа то вылез бы он раньше, ну или не спустя месяц в сонцепек за два дня.
     
  4. in4matik

    in4matik Майстер

    Повідомлення:
    38
    Симпатії:
    94
    Как проверить наличие хладона в домашних условиях? Вызывать мастера?
     
  5. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    Кроме как манометром никак...

    Для начала проверить - запускаеться ли компр
     
  6. Mediaservice

    Mediaservice Бригадир

    Повідомлення:
    909
    Симпатії:
    227
    Адреса:
    Днепр
    Я бы посоветовал найти мастера с азотом - задуть блоки , обмылить места паек ну или просто слушать где свистит.А то фреон нынче дорогой да и нормальный ремонтник всегда азот имеет.
    А потом уже можно и заправлять
     
    in4matik подобається це.
  7. holodok

    holodok Майстер

    Повідомлення:
    107
    Симпатії:
    11
    Особенно красиво звучит :-"Демонтаж с выпуском фриона и сухой простоял 3 года.
    Ещё и небось в сыром гараже.
    На форуме долго будет объяснять чем это чревато.
    По поводу neoclima NS/NU 09 AHB модель не поставляется в Украину с 2016 года .
    У экспортера на сейчас есть в остатках несколько единиц мощностью в 12000Btu .
    По поводу экономической целесообразности реанимации Гнусмас вопрос риторический .
    нужно прикидывать:
    -сколько времени он отработал до " демонтажа" и в каких условиях(важно)
    - в каком состоянии испаритель, конденсатор и вал вентилятора.
    - проверить ток компрессора (если он работает )
    Это минимум информации для начала - понимать стоит ли в него вкладывать.
     
  8. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    Да классика .
    У него просто компр не стартует...
    Они жили то всего по 4 года а потом все оптом на ремонт.
    У нас гостиничка есть на которой именно нлн стоят более 2х десятков - так уже все они перебраны . сначала те что на сонце, а последние два года те что в тени на первом этаже...

    Вооружиться мультом и токовыми клещами и щупать.
    А вначале просто слушать больного.
     
  9. in4matik

    in4matik Майстер

    Повідомлення:
    38
    Симпатії:
    94
    Розуміїте, у мене і варіантів було не багато.
    1. Залишити на місці.
    2 Жити під окупантом з прохолодою.
    3 Махнути болгаркой по трубкам і кріпленню.
    На сімейній раді прийняте рішення - "самсунг" на метал, купляю "неокліму" вони ще по складах валяються.
    Всім - дякую, тему можна закривати.
    З пов.
     
  10. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий

Поділитися цією сторінкою