Автоматизация твердотопливных котлов

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Твердотоп Сервис, 27 жов 2017.

  1. Нинь ХАО

    Нинь ХАО Майстер

    Повідомлення:
    128
    Симпатії:
    42
    Адреса:
    Größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland
    Треба зробити нову назву топіка "Як зробити стропуву більш-меншь схожу до доброго котла, за рахунок свого часу, грошей та автоматики" :)
     
    ВПГ подобається це.
  2. ЮраНовик

    ЮраНовик Прораб

    Повідомлення:
    662
    Симпатії:
    437
    @Твердотоп Сервис,
    А Вы простыми словами обьясните , что ваш котел не в состоянии в силу технических возможностей полноценно сжигать топливо, поскольку полностью отсутствует конвективный теплообменник, в противном случае температура отходящих газов заоблачная и время горения гораздо меньше .Да он же у Вас длительного горения , поэтому так сильно боится воздуха . УМЕНЬШИТЬ ПОДАЧУ ВОЗДУХА ЧТО БЫ ЛУЧШЕ СЖИГАТЬ ТОПЛИВО - это новый девиз Стропувы .
     
    ВПГ подобається це.
  3. Твердотоп Сервис

    Твердотоп Сервис Підмайстер

    Повідомлення:
    71
    Симпатії:
    15
    :grabli: Котел сжигает топливо "полноценно". Но нужны танцы с бубном :akordeon:
    Ля-мбда нужна и важна для любого твердотопа. Избыток воздуха для всех котлов плохо влияет на конечный результат.
    Верхнее горение - это горение с адресной и точной подачей воздуха. Достаточно чтобы воздухораспределитель завис на полене на 10 см, как сразу падает температура.
     
  4. Твердотоп Сервис

    Твердотоп Сервис Підмайстер

    Повідомлення:
    71
    Симпатії:
    15
    Легким движением руки (вынуть два пальца) котел длительного горения превращается в автоматический пеллетный с поджигом и контролем пламени и шагающим колосником. обратное превращение в Стропува занимает 5 минут - снять дверку с горелкой и поставить глухую. Функционал котла расширяется.
    Сейчас работаю над автоматическим золоудалением по температуре трубы подачи пеллеты.
     
  5. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    ЮраНовик, извините, может не в тему пишу. Вижу, Вы в котельном оборудованиии разбираетесь. Может подскажите, у меня котел нижнего горения пиролизного типа, работает на тяге, дымоход -7,5 м, и поставил стаб. тяги, сразу за котлом, а по инструкции он выше на 500 мм должен, бывает обрывает тягу и дает хлопкиdntknw. Причина в стабе, или с тягой что не так?. Особенно в теплую погоду. Просто занят сейчас, нет времени переделывать пока и искать причину.
     
  6. ЮраНовик

    ЮраНовик Прораб

    Повідомлення:
    662
    Симпатії:
    437
    @Живу без газа,
    Ни когда не ставлю ни каких стабилизаторов тяги ( это паразитный подсос воздуха предназначенный для котлов вонючек ) . Хлопки происходят только по одной причине , накапливание и высокая концентрация дымогазов , а причиной этого тоже только одно плохая проходимость дымогазов через форсунку . Поэтому я всем советую ставить нагнетающую турбину ( она лучше всех продувает форсунку ) на естественную тягу в межсезонье даже не надейтесь . В вашем случае нужно заглушить стабилизатор тяги .( какой дурак его вообще придумал ).
     
  7. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    Спасибо. У меня и форсунки нет- через колосники. А стаб- придумали немцы, если не ошибаюсь. Если глушить, он разгоняется слишком сильно и горячий дымоход, а меньшую высоту дымохода если сделаю, будет давить, дерево высокое по соседству. Я уже с начала сезона никак не могу определиться, какую бляха высоту нужно моему котлу.
     
  8. ЮраНовик

    ЮраНовик Прораб

    Повідомлення:
    662
    Симпатії:
    437
    @Живу без газа,
    Прямо на колосники положите пластину из нержавейки толщиной 4 мм ( она должна перекрыть полностью все щели ) , по середине вырежьте окно 70 мм на 70 мм ( под этим окном вырежьте такой же квадрат в колосниках ) Вот будет вам форсунка .
    --- добавлено: 12 січ 2018 у 16:00 ---
    Не имеет значение кто придумал , из за этого устройства могут угорать люди если котел стоит в жилом помещении .
    --- добавлено: 12 січ 2018 у 16:01 ---
    Умные луди придумали РТ .
     
    Останнє редагування модератором: 20 січ 2018
  9. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    А почему именно 70*70.
    --- добавлено: 12 січ 2018 у 17:26 ---
    Попробую, но пока и через колосники неплохо горит. Спасибо Вам за советы.
     
    Останнє редагування модератором: 20 січ 2018
  10. ЮраНовик

    ЮраНовик Прораб

    Повідомлення:
    662
    Симпатії:
    437
    @Живу без газа,
    Проверенно опытным путем ( хорошо горит и не забивается )
     

Поділитися цією сторінкою