Критика схеми підключення дому 380+генератор

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем SerhiiK, 27 жов 2017.

  1. SerhiiK

    SerhiiK Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    м.Кривий Ріг
    Доброго дня!
    Прошу експертів покритикувати схему.
    Також питання:
    1. Лінія неізольована. У такому випадку що доцільніше: TT чи TN-C-S?
    2. Чи потрібно ставити діфреле на зварювальний апарат?
     

    Вкладення:

    • Схема4.pdf
      Розмір файлу:
      470,9 КБ
      Переглядів:
      18
    • Схема4.png
      Схема4.png
      Розмір файлу:
      416,3 КБ
      Переглядів:
      20
  2. Mihail-ves

    Mihail-ves Майстер

    Повідомлення:
    36
    Симпатії:
    90
    про схему нічого сказати не можу, але у мене є зауваження до заземлення. Інспектори держенергонагляду вимагали щоб відстань між електродами дорівнювала двійній довжині електрода.
     

Поділитися цією сторінкою