Добрый день!Помогите решить проблему с батареей!

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем maxno0950, 28 вер 2017.

  1. maxno0950

    maxno0950 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    1
    Снял батарею почистил краны думал что поможет,короче взял подул со всей силы в трубу подачи воды "дулось" ,потом потянул в себя "сосалось" полный рот иржи непонятной)поставил все обратно запустил котел блин работает, начала греть но только пока верхняя часть!подожду еще может прогонит)завтра отпишусь спасибо всем) а еще какими кранами регулировать давление и температуру ?подачи или обратки?
     
    Останнє редагування модератором: 6 жов 2017
    Testter подобається це.
  2. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    тиск регулюють краном підпитки на котлі,температуру,регулятором температури на котлі.
     
  3. maxno0950

    maxno0950 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    1
    ні я в тому смислі якими кранами регулювати баланс батарей,щоб однакова температура була,кранами подачі чи так би мовити обратки?
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    Открываете верхние на всю, нижними регулируете чтоб везде стало одиникаво, а потом верхними регулируете по нужде, по комнатам.
     

Поділитися цією сторінкою