Доброго всім дня чи ночі ,давно не писав ,часу нема.....))Але вже задовбався через рік міняти нержавіючі труби димаря. І нема різниці утеплений він самостійно чи фабрично .Проблеми дві- 1. Загорання сажі і через це ізоляція перетворюється в скло+ "горить" нержавійка . 2.Конденсат. а) Тільки наддув вимкнувся ,тяга ослабла ,холодне повітря заходить в трубу і потекло. б) Котел потух (майже потух) тяги не хватає ,холодне повітря змішується і потекло.... Зрозуміло ,що всі проблеми вирішити не вийде ,але може хоч якусь одну))). Кортше ,я хочу збудувати з кирпича комин який буде знаходитись на вулиці 3000мм з кирпича+3000мм азбестова товстостінна труба Ду 150 . Чи "допоможе" мені це ,чи це безтолкова трата часу і грошей? Чи довго кирпичний димарь витримає конденсат і.т.д.? П.С. Кум 5ть років назад купив димосос + після нього стальна Ду150 з підсосом повітря ,але буває вогонь з неї вилітає ))) ,мені таке не підходить ,дуже багато горючих матеріалів.
@Килав, Щось у Вас не так.Щось не правильно.Я отоплюю 2 сезони,скоро третій,такого в себе не помічав навіть близько.Обігріваю ТП котлом,тоже з турбіною.Комин заливаний в стіні,ще як мурував перестінки,в куті формами з 4 мм металу вирізав під розмір,туда впхав і витяжки з кожної кімнати і діаметром 12 см,на котел ТП близько 26 см(тоді ще не знав який буде,а таку трубу найшов).Висота тої форми заливочної-60 см.Кожен день переставляв ,заливав.І так близько 12 метрів вгору і таких коминів в мене 3 на весь дім. Може у Вас щось не так з обвязкою котла? Чого повітря заходить в трубу?!По правилам,воно має постійно з неї виходити,навіть якщо в котлі не горить.Скоріше погано утеплена труба. Ще напишіть який у Вас котел,як його обвязали,чи є байпас,яка температура горіння середня.У других такі димоходи стоять і нормально
ДИМОХІД 26-26 ВИСОТА 5 МЕТРІВ,якщо котел горить при темпераратурі 60 градусів то все буде добре,нема кондесату,нагару сажі
утворення сажі відбувається при низькотемпературному режимі Т.П котла,наслідок старт стоповий режим.сирі дрова,обв"язка? це до низькотемпературного режиму можна віднести.+ чистити комин таки потрібно. потрібно усунути наслідок загорання сажі,а не мудрувати комин який може горіти і не прогорати.
Чого повітря заходить в трубу?!По правилам,воно має постійно з неї виходити,навіть якщо в котлі не горить.Скоріше погано утеплена труба. Ще напишіть який у Вас котел,як його обвязали,чи є байпас,яка температура горіння середня.У других такі димоходи стоять і нормально[/QUOTE] Ви не почули мене )). Добре,наведу вам приклад. Дано - Котел потух ,є якийсь жар ,що не прогріває трубу + температура води також вже .....хай буде 25*С . Тепло як ми знаєм іде вверх ,а холод вниз . Так от коли тепла не вистачає холод через верх труби йде вниз ,змішується з теплим і випадає конденсат. Чому нема тяги спитаєте ви ?))) Так де ж вона візьметься якщо заслонка на вимкненому вентиляторі піддуву стоїть в положенні закрито? .Труба утеплена стандартно. Не так як у всіх тільки одне може - ))) більшу частину часу котел в ждучому режимі ,а з наприклад 2-3х ночі і до 8-9ти ранку взагалі не працює так як і так в хаті "ташкент". Ждучий режим - закрита заслонка ,що подає повітря. --- добавлено: 28 сер 2017 у 13:17 --- Так,низькотемпературний режим ,так- старт-стоп,так- обвязка в нормі, ТА в нормі )),байпас автомат в нормі. .В мене низькотемпературна система опалення будинку.На будинок з ТА подається не більше 50*С ,а здебільшого 40-45*С. Якщо більше ,то я чокнусь ))) і так 25ть *с в будинку.
Дкілька ротів тому вдалось позбутись періодичної зворотньої тяги трошки нечесним методом, але це було для газового котла. Комін вимуруваний в стіні будинку на одну цеглу. При запуску котла, особливо при мряці, необхідно було факелом пару хвилин прогрівати димарь, бо інакше спрацьовувала автоматика, і котел просто тактував. В тій самій кімнаті стояв і бойлер, який було підключено до аналогічного цегляного комінку. На ньому, із-за постійного горіння факелка (ну чи як він там правильно називається), тяга не зникала. На першому етапі загільзував комінок котла - просто опустивши всередину нержавіючі овальні вставки, а потім з'єднав вихід від бойлера з комінком котла.
Так ,згоден ......І ,що робити? Котел розрахований на холодніші зими )),а це в нас пару тижнів ,а потім ,що?Ставити ще маленького котла для нехолодних днів? --- добавлено: 28 сер 2017 у 13:24 --- Так в мого сусіда ,один димар на два прилада з шибером .Газова радянська колонка весь час на "фітілі" як він каже. І стоп ,точняк - Є ЗВОРОТНЯ тяга ,але не завжди. Буває захожу зранку в котельню ,а воняє димом ,не стоїть дим ,а якось наче угаром трохи.
Та стоїть він в мене ,ну іііі? Діло не в цьому . Ось наприклад - В хаті вже температура вище чим треба,ТА нагрітий ,до максимума,а в котлі паливо .......НУ iii ????? Хата в мене держе тепло .Коли відключали світло ,при морозах ,не топив по 12-16ть годин ,максимум температура падала за такий час до 20*с. Діло в тому ,що в мене 100м2 бетону теплого полу тримають температуру. --- добавлено: 28 сер 2017 у 13:36 --- @Іван 55555, 10м3(100м2) бетону теплого полу тримають тепло ,ТА нагрітий, в котлі 50% палива ,заслонка закрита+вентилятор не дує - Що робити? Питання було - чи допоможе мені кирпичний димар ?