как кто думает если теплый пол в ванной комнате сделать от подачи и выход в вертикальную обратку ,которая идет в подвал как раз под ванной подсоединить ниже перекрытия подвала(пола ванной) будет работать и не будет ли сильно горячий пол(котел тт холмова)
Допустим в ванную надо ватт 600 отопления. Норма дельты для ТП до 5 градусов. 600/5/4180*3600/1000= 0,1 куба в час воды надо расход. Допустим 6,6 метра трубы в квадрате, и ванна пусть 6 квадратов = 40 метров трубы. Пусть температура будет в полу градусов 45 , подача с котла пусть 50 - это мах по норме, пусть от котла до пола 1,5 метра по высоте, тогда напора там будет где то паскалей 30, плюс минус пару попугаев. Труба 40м с расходом 0,1 куба в час и падением в ней напора 30 Па, должна иметь внутри миллиметра 34 диаметр. Если труба будет в отрезках на фитингах, то тогда понадобится диаметр внутри где-то 36 мм. Ну типа "полторадюймовая" стальная, снаружи 48..50мм труба нужна. И куча углов, и сварка, или резьбы с паклей.. Это первая причина, по которой не делают полы самотёком. А вторая причина: при подаче в 50 градусов, во всём остальном доме будет зябко. Там радиаторам надо 70..80 градусов, а столько в полы нельзя. Поэтому делают полы с насосом: насос может давать тысячи паскаль - можно тонкую трубу брать, и насосом можно подмешивать нужную невысокую температуру. Но насос только на пол, своими тысячами паскалей, поломает весь десятко-сотнепаскальный самотёк. Поэтому и на радиаторы ставят ещё один насос.
Але ,вже 20років маю комбіновану систему опалення - тп в ванній площею16м.кв.і радіаторне опалення будинку 150 м.кв. на одній помпі.максимальна температура на котлі 60С середньостатистична 55С.але 50 очевидно що мало.все що треба то подавати на тп воду з сушильноі решітки.а перед насосом регульований сопловий змішувач.інакше по любе дві помпи. Систему опалення робив 30 років тому на природній циркуляціі як однотрубну систему.потім при реконструкціі переробив в двотрубку і до того доточив тп і поставив помпу.