Распределительный щиток в квартире ( схема )

Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем foxdm, 9 май 2017.

  1. foxdm

    foxdm Підмайстер

    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    2
    Приветствую, хочу собрать распределительный щиток в квартире, кабель на розетки медь монолит 3х2.5, прошу разбирающихся людей ( электриков) посмотреть схемы и поправить что не так, реле напряжения посоветуйте, так же не знаю что ставить на Элек. котел узо или деф, А? за рание благодарю.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  2. ekt.com.ua

    ekt.com.ua Майстер

    Сообщения:
    126
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    м. Київ, вул. Магнітогорська, 1Е
    1. Не видно вводного автомата - каков его номинал?
    2. Отсюда выбор номинала реле контроля напряжения - может быть Зубр, Новатек (из отчественных подешевле), может быть напр. Hager (дорого, и плюс к нему нужен контактор)
    3. По поводу электрокотла - не имеет значения: дифавтомат или УЗО+автомат, все зависит от наличия места и цены, например у Хагер второй вариант будет дешевле, но в щите займет на одно место больше.
    4. УЗО для влажных потребителей - тоже 30мА
     
  3. foxdm

    foxdm Підмайстер

    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    2
    автомат будет стоять после счетчика, посоветуйте что суда подойдет, места полно, главное правильно собрать схему и обезопасить себя и потребителей.
    --- добавлено: 10 тра 2017 у 13:58 ---
    советуют электрики ну и по различным видео на стиралку ставить не 30мА а 10мА.
     
    Последнее редактирование модератором: 18 май 2017
  4. ekt.com.ua

    ekt.com.ua Майстер

    Сообщения:
    126
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    м. Київ, вул. Магнітогорська, 1Е
    какой его номинал?
    не аргумент

    В остальном сгодится. Разве что еще, розетки через распредкоробки, а не блуждающим проводом.
     
    Последнее редактирование: 10 май 2017
  5. foxdm

    foxdm Підмайстер

    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    2
    все пока что только на схеме, после ваших советов буду заказывать все комплектующие.
     
  6. ekt.com.ua

    ekt.com.ua Майстер

    Сообщения:
    126
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    м. Київ, вул. Магнітогорська, 1Е
    я к тому спрашиваю, что номинал реле напряжения обычно берут выше номинала вводного автомата
     
  7. foxdm

    foxdm Підмайстер

    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    2
    на ваше усмотрение какой надо автомат и после него реле напряжения?
     
  8. ekt.com.ua

    ekt.com.ua Майстер

    Сообщения:
    126
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    м. Київ, вул. Магнітогорська, 1Е
    2 варианта - либо рассчитываем суммарную пиковую нагрузку потребителей квартиры, либо ограничивает номинал автомата облэнерго
     
  9. foxdm

    foxdm Підмайстер

    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    2
    ну для узо автомат надо ставить номиналом на уровень ниже
     
  10. ekt.com.ua

    ekt.com.ua Майстер

    Сообщения:
    126
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    м. Київ, вул. Магнітогорська, 1Е
    Да речь не об УЗО, вводная мощность в квартиру ограничена или нет, какой автомат стоит перед счетчиком?
     