Переделка теплообменника газового котла

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем S0306, 18 кві 2017.

?

Заменить стальной теплообменник гкзового напольного газового котла на медный теплообменник аналогич

Голосування закрито 8 тра 2017.
  1. Так

    100,0%
  2. Ни

    0 голосів
    0,0%
Можна вибрати зразу декілька варіантів.
  1. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Повідомлення:
    545
    Симпатії:
    294
    Адреса:
    Львівська область
    Навіщо ж так ускладнювати, можна поставити потужніший насос збільшивши швидкість теплоносія, хіба така переробка не збільшить теплопередачу?
    Рахувати треба завжди, хочаб щоб обгрунтувати економічний ефект, ви згідні?
    Теплообмінники конденсаційних котлів виготовляють лише з нержавійки, хоча мідь була б дешевша. Ви знаєте чому?
    При ККД котла близькому до конденсаційного (як ви стверджуєте) в системі димовідведення через невисокі температури випадає конденсат (тому конденсаційні котли так і називаються), до прикладу мій Vaillant HR Solide при опалювальній площі 100 м.кв. і температурі надворі -5 за добу дає біля 10 літрів конденсату (я спеціально перевіряв). Куди цей конденсат дівався на колі Нева? Крім цього треба розуміти що реакція конденсату є кислотна, а це означає що звичайний котел в такому середовищі довго не попрацює.
     
    Останнє редагування: 11 лют 2022

Поділитися цією сторінкою