Порядок установки реле напряжения

Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Анатолий Кавказов, 9 ноя 2016.

  1. Анатолий Кавказов

    Анатолий Кавказов Новачок

    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Доброго времени суток,возник вопрос.На входе в дом три фазы ,защищены автоматом на 40 А и УЗО на 63 А 300 Ма. Затем фазы разводятся на три линии по 220, на каждую линию хочу поставить реле напряжения(VOLT control РН-104) ,по инструкции перед каждым реле должен стоять двухполюсный автомат на 40 А,вопрос в следующем,необходима ли установка двухполусного автомата перед каждым реле напряжения или их функцию уже взял на себя вводной 3-х полюсный автотат на 40 А?
     
  2. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форума

    Сообщения:
    25.886
    Симпатии:
    82.186
    Двухполюсный необязателен - достаточно однополюсного:

    [​IMG]

    Нет особого смысла в последовательной установке двух автоматов одинакового номинала. Достаточно одного, вводного.
     