Кипит котел, прошу помощи

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Fairalex, 5 лис 2016.

  1. Fairalex

    Fairalex Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    Уже третий день ломаю голову. Дом два этажа, естественая циркуляция, в одну трубу, с чугунными радиаторами. Залил воду в систему, спустил вздух через краны маевского, включил котел, он начинает кипеть, горячая вода поднимается в расширительный бочек (литров 10) и через 20 секунд вода из бочка заходит в первый радиатор и кипение прекращается, через пять минут ситуация повторяется, так за три часа горячая вода дошла до третей комнаты (из пяти) на втором этаже. Прошу помощи в решении проблемы
     
  2. DINAMIT-UA

    DINAMIT-UA Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.744
    Симпатії:
    1.555
    Адреса:
    Україна
    1. Система опалення нова, тобто тільки зроблена і це перший запуск ?
    2. Який котел ?
    3. Як заливали воду у систему ?
    ( Якщо заливати воду через верх, тобто через розширюючий бачок, у системі утворюється багато повітряних пробок, і в самому котлі теж ,тому він і закіпає . Краще систему на природній циркуляції наповнювати через низ, можна через зливний кран системи, тоді краще виходить повітря із системи. )
    4. Бажано малюнок системи опалення.
     
    Buzyan, pic16f887 та allDP подобається це.
  3. tacha79

    tacha79 Майстер

    Повідомлення:
    341
    Симпатії:
    68
    Адреса:
    Киев
    А ещё интересен объём воды котла и диаметр труб подключения?
    И немного не понял, "вода заходит в расширительный бачок, а потом в радиатор"?, тута надо схему.
     
  4. Fairalex

    Fairalex Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    S61106-01024968.jpg P61105-205022.jpg P61105-205216.jpg P61105-210202.jpg P61106-004244.jpg S61106-01024968.jpg
    Дом два этажа, 50 метров трубы 1.1/4, 77 секций чугун. На всех радиаторах нижнее подключение, кроме первого и последнего(на них верхний вход). На первом этаже есть полотенцесушитель (в магистрали). Воду заливал с нижней точки, около котла подходит водопровод
    --- добавлено: 6 лис 2016 у 10:59 ---
    По сути, я котел нарочно кипячу (вытащил из него термодатчик), в надежде что под давлением он проталкнет пробку. Если котел поставить на 90 градусов, то нагревается только полтора метра от котла и малый круг до входа в последнюю батарею, и все, он отключается, дальше трубы холодные.
     
    Останнє редагування модератором: 14 лис 2016
  5. Владимир В

    Владимир В Інженер

    Повідомлення:
    985
    Симпатії:
    1.727
    Адреса:
    Ирпень
    Подключение без байпаса да ещё в однотрубной системе работать не будет ... !
    У Вас каждый радиатор "шунтирует" следующий ... :)!
    Как минимум пустить подачу в центр, с обраткой уже разбираться по месту,
    где удобней пустить ... :)!
     

    Вкладення:

  6. DINAMIT-UA

    DINAMIT-UA Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.744
    Симпатії:
    1.555
    Адреса:
    Україна
    На цю однотрубну систему краще поставити циркуляційний насос,
    також насос частково буде допомагати виганяти повітря із системи.
    896.jpg
     
    Останнє редагування: 6 лис 2016
    allDP подобається це.
  7. Fairalex

    Fairalex Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    Дому 30 лет, и все это работало без нареканий, но прошлой зимой в доме никто не жил, разморозить, лопнуло несколько радиаторов и труба в одном месте, радиаторы заменили, трубу заварили, циркуляции нет, и еще, я не уверен что до ремонта первый радиатор был подключен сверху
     
  8. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.956
    Симпатії:
    3.713
    Да, желательно снизу.
    И еще надо полотенцесушитель потолще сделать, бо сильно заужает проход.
     
  9. Алекс Иваныч

    Алекс Иваныч Прораб

    Повідомлення:
    538
    Симпатії:
    426
    Если после того как разморозили систему восстанавливали не сразу ,а через несколько месяцев ( летом или осенью), то при заполнении системы водой какойто участок трубы (или несколько участков) забило ржавчиной с грязью. Проходное сечение стало слишком малым для ЕЦ (с насосом может бы и работало). У меня была похожая ситуация : вырезали трубы и прочищали. Некоторые трубы не смогли прочистить, пришлось менять. Грязи было очень много.
     
    rondlyk та vs220 подобається це.
  10. Виталий Л

    Виталий Л Інженер

    Повідомлення:
    439
    Симпатії:
    755
    Адреса:
    кременчуг
    можно фото подключения первой батареи от котла. как подключена подача от котла.
     
    Fairalex подобається це.

Поділитися цією сторінкою