    справочная информация.
    комната 16 м2, вентиляция работает по полчаса каждый час. Уровень СО2 перед включением около 1100 ppm, перед выключением около 650 ppm. При бодрствующих людях.
    достигается это:
    - при трех людях на скорости воздуха на срезе 150-мм диматром трубы 3 м/с;
    - при четырех людях на скорости 4,3 м/с (что логично :)).

    всего такие замеры:
    50 Гц 6,1 м/с
    40 Гц 5,0 м/с
    34 Гц 4,3 м/с
    26 Гц 3 ,0 м/с
    22 Гц 2,6 м/с
    18 Гц 1,9 м/с
     
  2. profeMaster

    profeMaster Майстер

    Повідомлення:
    140
    Симпатії:
    35
    год прошел с момента запуска приточки! Очень рад! Спасибо @Энки за помощь!
     