Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.

?

Які існують секрети в користуванні

  1. дымосос

    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход

    24 голосів
    75,0%
  1. PVP

    PVP Підмайстер

    Повідомлення:
    79
    Симпатії:
    4
    ???
    --- добавлено: Feb 12, 2020 3:33 AM ---
    Не хотелось бы изобретать велосипед, но вникая в тему появляется вопросов больше чем ответов. Если конденсат выделяется на низких температурах то почему усиливать нужно нижние части, т.е. там где высокие температуры? Если не использовать шамот то возможен ли вторичный дожиг дымогазов?
     
    Останнє редагування модератором: 20 лют 2020
  2. Малюк

    Малюк Прораб

    Повідомлення:
    822
    Симпатії:
    480
    Адреса:
    Сумская область город Тростянец
    Котел регулируется РТ-4,байрам есть ,но один нужно два или же поставить кран на подаче для регулировки температуры подающейся в дом. В этом году поставлю кран.
     
    Останнє редагування модератором: 20 лют 2020
  3. PVP

    PVP Підмайстер

    Повідомлення:
    79
    Симпатії:
    4
    Я не сторонник этих регуляторов. В шахтнике есть возможность регулировать размер очага горения. На обычном котле можно уменьшить закладку дров. Да и сам дом- теплоаккумулятор. Плюс-минус градус-два дискомфорта не принесут.
     
    Артеміса подобається це.
  4. юриййй

    юриййй Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.018
    Симпатії:
    1.288
    Якщо в со нема теплоі підлоги або ТА, то кран після перемички саме вірне рішення. Дуже бажано термостат на насос. Вкл 70- викл. 65 гр.
    --- добавлено: 12 лют 2020 у 18:41 ---
     
    Останнє редагування модератором: 20 лют 2020
  5. PVP

    PVP Підмайстер

    Повідомлення:
    79
    Симпатії:
    4
    Много отзывов, что 10кВт как-то не очень работают по сравнению с более мощными. Так ли это? Реализуется ли там реальный дожиг и какой таки нужен ТО для этой мощности?
     
  6. Terabajtik

    Terabajtik Майстер

    Повідомлення:
    99
    Симпатії:
    66
    теплоаккумулятор для котла 10кВтroflroflrofl
     
  7. Yanuwevsky

    Yanuwevsky Інженер

    Повідомлення:
    210
    Симпатії:
    585
    Адреса:
    Коломия
    Знаю таке на практиці,котел 9 квт хата 50м2,причому ТА на 1000 літрів доклали через два сезони експлутації,і не "зря".Коли в хаті тепло,і котел горить майже сутку,то,і смола починає "напрягати".І такі випадки не поодинокі.
     
    Ra. та Aleks dp подобається це.
  8. PVP

    PVP Підмайстер

    Повідомлення:
    79
    Симпатії:
    4
    Да, футеровку в камеру дожига не вставить...А с другой стороны, если придушить мощный котел, то температура упадет и дожига не будет. У меня мысль сделать футеровку в первой и второй камерах без водяной рубашки.
    --- добавлено: 13 лют 2020 у 09:27 ---
    Да, футеровку в камеру дожига не вставить...А с другой стороны, если придушить мощный котел, то температура упадет и дожига не будет. У меня мысль сделать футеровку в первой и второй камерах без водяной рубашки.
     
    Останнє редагування модератором: 21 лют 2020
  9. István.

    István. Підмайстер

    Повідомлення:
    86
    Симпатії:
    19
    Адреса:
    Закарпатская область.
    У меня в подвале котёл и снизу тоже греет комнату :)
     
    PVP та Артеміса подобається це.
  10. PVP

    PVP Підмайстер

    Повідомлення:
    79
    Симпатії:
    4
    Вот и до меня додумалисьhttps://krainamaystriv.com/threads/25684/page-20
    Или таки сделать пирог (2 и больше) из 3-ки. Думаю, теплопроводность будет хуже, чем в цельном металле, что, собственно , и нужно.
     

Поділитися цією сторінкою