    подскажите пожалуйста . в котельной имеем котел и колонку . три вентиляционных трубы по 4 метра. утепленных. колонка котел и вытяжка. в колонку и в вытяжку идет обратная тяга. котел если потушить то тоже обратная тяга....приоткрываю окно в 3х метрах рядом и все налаживается.дом с мансардой но нигде не сифонит.не хватает я так понимаю приточной вентиляции.есть в продаже приточные клапана для котельной......цена космос. может кто посоветует что нибудь дедовское подать ему кислород чтоб не особо холод втягивать и точку росы сквозь стену.. ПРИОТКРЫВАТЬ ОКНО НЕ ВАРИАНТ.оно в соседней ванной ..холодно.какой туда клапан вставить. советуют трубу сотку пластиковую и обратный клапан. мне кажется замерзнет.
     
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Так і є.
    Треба зробити десь в районі котла притік повітря з вулиці( в низу приміщення).
     
    LOGR подобається це.
  3. LOGR

    LOGR Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.049
    Симпатії:
    3.980
    Трубу дюймову загнав через стіну прямо під котел.
    З вулиці поставив сітку-фільтр, щоб живність-жучки різні не лізли, і закрив коробочкою з перфорацією.
    2 рік - зворотньої тяги немає, і труби не видно.
     
    AKit подобається це.
  4. 6666666666

    6666666666 Стажер

    Повідомлення:
    24
    Симпатії:
    1
    спасибо попробую
     