А чи не краще би було щоб ТПК був підключений до ТА окремими патрубками??? А то судячи з малюнку виходить, що він підклячений паралельно.
Дякую що поправили!!! Дійсно я трішки неуважно подивився!!! ТПК і ТА потрібно обв'язати окремими трубами, так само окремими трубами потрібно зв'язати ТА з СО. Тоді ТА виступить ще і в ролі гігантської гідрострілки яка розв'яже два окремих потоки води. А та схема Алекс Иваныч не досконала і має ряд суттєвих недоліків а саме тих що я описав вище. Ще раз вибачаюсь що прогавив
Cпасибо за подсказки для этого и спрашывал Если я правильно понял подключать надо так или еще както по другому Расширительный бак там условно он естественно в самой верхней точке За основу брал схему IVENA он говорит что 2 патрубка на ТА работают проверено Поэтому прежде чем вставить в свою СО ТА и задаю вопросы более опытным
@Алекс Иваныч, що закриє зворотній клапан, який ви поставили на контурі системи, коли в систему піде висока температура? По ідеї, там зворотній клапан - зайвий, якщо хочете, щоб триходовий регулював температуру подачі теплоносія в систему.
Пропоную таку схему з закритою СО. Я Так розумію у Вас схема з відкритью СО і мабуть з можливістю природньої циркуляції на випадок відключення насосів. Бо на малюнку все під нахилом. Хоча я можу помилятись. Але якщо ні то необхідно провести розрахунки де має бути враховано: потужність ТПК, об'єм ТА, потужність радіаторів, тепловтрати по будинку і саме основне діаметр і правельне монтування труб, ТПК, ТА і радіаторів для забезпечення необхідних умов для природньої циркуляції
Брехати не буду але чув, що це можливо між ТПК і ТА на рахунок кола ТА і СО не знаю. Це краще уточнити у досвідчених теплотехніків. Можливо peps08 вкурсі... Краще 100разів перевірити ніж зробити неправильно, а потім переробляти. На форумі багато хороших спеціалістів. Так, що проблем не повинно виникнути...
взагалі-то буде, насос для виконання своїх функцій триходовому не потрібний. А ось спроектована схема опалення буде потребувати значних коштів (у порівнянні з системою з насосом) для забезпечення задовільної циркуляції теплоносія з гравітаційним спонуканням. Без насосу вам необхідно буде застосувати в магістралі труби збільшених діаметрів, що по вартості переважно є значно дорожче від насосу+електроенергія.
Апсолютно правильно!!! І розміщення всіх елементів по висоті відносно один до одного. А якщо котельня не в будинку, а в окремому приміщенні і труби під землею без насосів це зробити взагалі немождиво. Пропоную не ставити насос тільки між ТПК і ТА. Діаметр труб уточняйте на форумі. --- добавлено: 23 січ 2016 у 21:12 --- До речі ТА і ТПК необхідно обвязувати мідними трубами аба в крайньому випадку металевими. Поліпропеленові не зовсім підходять.