О ! Я там выше ссылку на таблицу давал... в комментариях/вопросах к ней есть ответ... для тех кто не знает ответ
Более того, я бы сказал что таблица - и есть ответ на загадку ) А вообще эти цифры обычно написаны на манометрах, чтобы удобно было видеть перегрев/переохлаждение. Учитывая что манометры довольно таки точные - можно еще проверять термометры измеряя давление в баллоне, ну или в принципе смотреть по цифрам - правильный ли фреон в системе.
Сегодня удалось посчитать КОП Считал по мощности электро котла и по дельте температуры входа-выхода воды из СО. Получилось 2,8 при температуре на улице плюс 4. Как по мне то не плохо, т. к. из моего стартстопника больше не вытянуть.Нагнетание 15 атм, перепад температуры воды на теплообменнике 5 гр.Ну где-то так. Сейчас думаю как усовершенствовать систему управления ТН по температуре,наваяю отпишусь.
Да ,но вчера . Я заметил, что оттайка требуется при температуре фреоновой обратки до 30 гр.Если температура выше то обмерзания уже нет.
Добрый вечер.Решил провести небольшие сравнительные замеры. Засёк потребление по счетчику при отопленииТН получилось 19 кВт в сутки,потом электрокотлом ( 4 кВт) получилось 36 кВт. Это общее потребление в тч. бойлер, холодильник, и тд. Так что считаю задачу выполненной. Придут морозы - отпишусь по расходу. Хотя тема по моему не особо интересна народу Но довести надо
Приобрёл ваттметр и имею четкую картинку расхода электроэнергии на отопление . При околонулевой температуре : днём плюс 1 ночь минус 1 -12 кВт в сутки , то есть 20 гр при тарифе 1,68 гр кВт. Это 50 м кВ. Утоварища новострой,58 метров,5 этаж, газ, тот же тёплый пол имеем 5 куб газа в сутки это по 7 гр получаем 35 гр. Вот такая математика
Так... а разве ваттметр умеет считать суточное потребление? Вам сам Бог велел двухтарифный учёт подключить. До 2 000 гривен обойдётся. Окупится в любом случае. Можно уже примерно прикинуть и при -15С (~30 кВт/сутки), и при -20С (~35-40 кВт)
Считает общее потребление с момента включения нагрузки 83 кВт делим на 7 суток .По поводу -15 есть сомнение коп упадёт , теплопотери увеличатся, думаю не потянет . Замахали разморозки, думаю надо искать 24 наружку и впаивать 18 компрессор под мои теплопотери думаю будет самое то. --- добавлено: 22 гру 2017 у 22:59 --- 988888 а как ваша система?