Переделка кондиционера в ТН "воздух-вода"

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем ros55, 10 лис 2015.

  1. 988888

    988888 Інженер

    Повідомлення:
    818
    Симпатії:
    1.442
    Адреса:
    г.Борисполь, Киевская область
    О O=-! Я там выше ссылку на таблицу давал... в комментариях/вопросах к ней есть ответ... для тех кто не знает ответ :-Dvictory:friends::-D
     
    Останнє редагування: 6 лис 2017
    WS4 подобається це.
  2. WS4

    WS4 Прораб

    Повідомлення:
    308
    Симпатії:
    420
    Адреса:
    Киев
    Более того, я бы сказал что таблица - и есть ответ на загадку ) А вообще эти цифры обычно написаны на манометрах, чтобы удобно было видеть перегрев/переохлаждение.

    Учитывая что манометры довольно таки точные - можно еще проверять термометры измеряя давление в баллоне, ну или в принципе смотреть по цифрам - правильный ли фреон в системе.
     
    988888 подобається це.
  3. Ки4302

    Ки4302 Майстер

    Повідомлення:
    33
    Симпатії:
    44
    Сегодня удалось посчитать КОП Считал по мощности электро котла и по дельте температуры входа-выхода воды из СО. Получилось 2,8 при температуре на улице плюс 4. Как по мне то не плохо, т. к. из моего стартстопника больше не вытянуть.Нагнетание 15 атм, перепад температуры воды на теплообменнике 5 гр.Ну где-то так. Сейчас думаю как усовершенствовать систему управления ТН по температуре,наваяю отпишусь.
     
  4. 988888

    988888 Інженер

    Повідомлення:
    818
    Симпатії:
    1.442
    Адреса:
    г.Борисполь, Киевская область
    А у Вас "оттайка" срабатывала?...
     
  5. Ки4302

    Ки4302 Майстер

    Повідомлення:
    33
    Симпатії:
    44
    Да ,но вчера . Я заметил, что оттайка требуется при температуре фреоновой обратки до 30 гр.Если температура выше то обмерзания уже нет.
     
    988888 подобається це.
  6. Ки4302

    Ки4302 Майстер

    Повідомлення:
    33
    Симпатії:
    44
    Добрый вечер.Решил провести небольшие сравнительные замеры. Засёк потребление по счетчику при отопленииТН получилось 19 кВт в сутки,потом электрокотлом ( 4 кВт) получилось 36 кВт. Это общее потребление в тч. бойлер, холодильник, и тд. Так что считаю задачу выполненной. Придут морозы - отпишусь по расходу. Хотя тема по моему не особо интересна народу Но довести надо
     
  7. 988888

    988888 Інженер

    Повідомлення:
    818
    Симпатії:
    1.442
    Адреса:
    г.Борисполь, Киевская область
    Я на это уже махнул рукой =). Сообщение №154 на предыдущей странице dance.
     
  8. Ки4302

    Ки4302 Майстер

    Повідомлення:
    33
    Симпатії:
    44
    Приобрёл ваттметр и имею четкую картинку расхода электроэнергии на отопление . При околонулевой температуре : днём плюс 1 ночь минус 1 -12 кВт в сутки , то есть 20 гр при тарифе 1,68 гр кВт. Это 50 м кВ. Утоварища новострой,58 метров,5 этаж, газ, тот же тёплый пол имеем 5 куб газа в сутки это по 7 гр получаем 35 гр. Вот такая математика
     
  9. 988888

    988888 Інженер

    Повідомлення:
    818
    Симпатії:
    1.442
    Адреса:
    г.Борисполь, Киевская область
    Так... а разве ваттметр умеет считать суточное потребление?
    Вам сам Бог велел двухтарифный учёт подключить. До 2 000 гривен обойдётся. Окупится в любом случае.
    Можно уже примерно прикинуть и при -15С (~30 кВт/сутки), и при -20С (~35-40 кВт)
     
  10. Ки4302

    Ки4302 Майстер

    Повідомлення:
    33
    Симпатії:
    44
    Считает общее потребление с момента включения нагрузки 83 кВт делим на 7 суток .По поводу -15 есть сомнение коп упадёт , теплопотери увеличатся, думаю не потянет . Замахали разморозки, думаю надо искать 24 наружку и впаивать 18 компрессор под мои теплопотери думаю будет самое то.
    --- добавлено: 22 гру 2017 у 22:59 ---
    988888 а как ваша система?
     
    Останнє редагування модератором: 30 гру 2017

Поділитися цією сторінкою