    отож, в ТТК любая дымоходная электроника недееспособна в долгосрочной перспективе
    насчет отслеживания снижения температуры в течении получаса, так буквально вчера, мой котел вместо плановых 83, плавно съехал на 72*С в течение пары часов, причина - тоже самое банальное зависание дров над форсункой. при этом, дельта в 10 градусов (подмес 60*С) вполне внятно свидетельствовала что процесс хромает, но идет топливо - сосновый хлам соответствующей влажности
     
  2. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @don ivan, датчик зворотки при зависанні дров також нічого не дасть.зараз тестую плату по димогазаx.при досягненні певноі температури(вчора це було 130С)іде відлік 10xв і якщо димогази не піднімуться вище за цей час,автоматика бачить це як загас.сьогодні встановив 140С.тестую далі.
     
  3. don ivan

    don ivan Майстер

    Повідомлення:
    236
    Симпатії:
    86
    @Іван 55555, иногда, чтобы выиграть войну , нужно проиграть бой(ц)
    а на тему датчика обратки - это ваши фантазии, читайте внимательнее)))
     
  4. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @don ivan, з ким воюєте?кому програли?в танчики перегралися?:)
     
    NikIN та Jonic подобається це.
  5. don ivan

    don ivan Майстер

    Повідомлення:
    236
    Симпатії:
    86
    время покажет, кто во что переигрался
     
  6. xslviv

    xslviv Майстер

    Повідомлення:
    104
    Симпатії:
    47
    Адреса:
    Львів
    Датчик Температури комена більше потрібен, для обмеження обертів турбіни (кількість кисню)
    Так щоб горіло в теплообміннику ,а не в комені .
    А виключення котла можна зробити запамятовуючи циклічність нагрів -охолодження .
     
  7. don ivan

    don ivan Майстер

    Повідомлення:
    236
    Симпатії:
    86
    сложно, неинформативно, ненадежно.
     
  8. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    ну що ж.дійшла темп.диму до 140С,за 10xв опустилася до 92С і котел ввійшов в режим загас.поки що мені це подобається.
     
  9. don ivan

    don ivan Майстер

    Повідомлення:
    236
    Симпатії:
    86
    так будет не всегда(ц)
     
  10. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @don ivan, я вже писав.це тестувальна плата,яка буде тестуватися з різним видом палива,і в різниx режимаx.так,дрова ще не зависали.чекаю коли зависнуть))
     