Какой диаметр трубы дымохода закладывать в процессе строительства?

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Kost, 18 жов 2009.

  1. Muton

    Muton Новачок

    Повідомлення:
    3.573
    Симпатії:
    1.160
    Адреса:
    Киев
    Ждем! :Hi:
     
  2. Djon

    Djon Майстер

    Повідомлення:
    129
    Симпатії:
    82
    Адреса:
    Днепропетровская обл.
    Ж. 6 Площа перетину димоходу не повинна бути менше площі перетину патрубка газового приладу, що приєднується до димоходу.

    Ж.15 Димові труби від газових приладів в будівлях повинні бути виведені:
    вище граничної зони вітрового підпору, але не менше 0,5 м вище гребеня даху при розташуванні їх (рахуючи по горизонталі) не далі 1,5 м від гребеня даху;
    - в рівні з гребенем даху, якщо вони знаходяться на відстані до 3 м від гребеня даху;
    - не нижче прямої, проведеної від гребеня вниз під кутом 10 ° до горизонту, при розташуванні труб на відстані більш 3 м від гребеня даху.

    Это нам предлагают минимальные размеры ДБН В.2.5-20-2001
     
  3. Djon

    Djon Майстер

    Повідомлення:
    129
    Симпатії:
    82
    Адреса:
    Днепропетровская обл.
    Вот они. beer
     

    Вкладення:

    1 людині також подобається це.
  4. Teplogaz

    Teplogaz Підмайстер

    Повідомлення:
    57
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Краматорск
    Без всяких формул давно все просчитано
     
  5. Atmo

    Atmo Майстер

    Повідомлення:
    186
    Симпатії:
    32
    Адреса:
    Киев
    глупости. ДБН газоснабжение не дает ни высоты ни сечения дымоходов.
    СНиП 2.04.05-91*говорит лишь о печном отоплении
    3.71. Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от
    тепловой мощности печи следует принимать, мм, не менее:
    140 х 140 - при тепловой мощности до 3,5 кВт;
    140 х 200 - " " " от 3,5 до 5,2 кВт;
    140 х 270 - " " " от 5,2 до 7,2 кВт.


    Котлы же намного мощнее печей. Поэтому для них надо делать расчет чтобы и тяга была достаточной и конденсат не образовывался на стенках. Кстати конденсат - это частая проблема в случаях подключения котлов к существующим печным дымоходам.

    Теперь о расчетах

    Задач расчета может быть принципиально две:
    1. Определить параметры дымохода (высота и сечение) для заданной мощности котла
    2. Проверить эффективность работы существующего дымохода для заданного типа котла.

    Еще скажу такое, что от правильности выбора сечения в основном зависит будет ли выпадать конденсат, а от высоты - величина тяги. Эти параметры взаимосвязаны.

    вот несколько номограмм для расчета
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ну для всего остального см. здесь

    а еще вот краткое собрание методик расчета. Формулы все правильные и взяты из книги Ионина "Газоснабжение"
     
    3 користувачам це сподобалось.

Поділитися цією сторінкою