Так сложилось, что пришлось немного разобраться со смесительными узлами для тёплых полов. По прикидочным расчетам получался достаточно большой Kvs клапана и пришлось разорится на VRG 131 с контроллером 111. Решение было найдено, к сожалению, только дорогое. Вопрос - есть у кого отзывы по работе VRG 131 или контроллера серии 110. Вопрос - кто то решал проблему выбора оборудования для смесительного узла ТП мощностью 10кВт при заданной дельта Т = 5 гр. и импедансом не более 1 кПа., с постоянным расходом на насосе. ПС. У меня три коллектора. Спасибо.
герц CALIS-TS-RD артикул 1776141.+ термоголовка 20 - 50С --- добавлено: 21 фев 2015 в 19:35 --- термоголовка з виносним датчиком температури
Спасибо. Это Вы предлагаете решение или у Вас такое работает? Это перепускной клапан для радиаторов. На тех параметрах что я привел, импеданс составит не менее 12 кПа. У меня это соизмеримо с сопротивлением петель.
це триходовий клапан з 100%перекриттям байпасної лінії.дивіться по артиклу.він іде з синім ковпачком.я їх використовую в котельнях.в альбомах на фото їх видно. --- добавлено: 21 фев 2015 в 19:43 --- це розділюючий клапан.відповідно встановлюється на трубі зворотки
На какую максимальную мощность Вы их используете? ПС. Я все знаю о этом клапане. А ссылочку на альбомы можно?
до 10 квт.на Т.П.далі вже не рахував. --- добавлено: 21 фев 2015 в 19:53 --- багато факторів.довжина гілок,температура подачі,крок укладки труби.і.т.д
натискаєте на мою аватарку і знаходите альбоми.відкриваєте,дивитесь. --- добавлено: 21 фев 2015 в 19:55 --- використовував насос 25/7 .від виробника залежить споживання насосу ел.енергії.
використав два колектори по 12 виходів,в петлі більше 75м не давав.труба 18х2 КАН,клапан вищевказаний,насос 25/7 розхід по контурам не менше 1,8л.на колекторах розходоміри