Шановні майстри, як можна переробити котел житомир2 (є два поверхи будинку по 35 м2 взагальному 187-190 літра води (28 ребер чавунних бетерей одна 50х50 і 50х1000 металева ) стоїть циркуляційний мотор) комин 150 в діаметрі, тяга просто супер. 1. щоб довго горів на одній загрузці. 2. щоб гріти воду для кухні і ванної кімнати.
1. Це не регулюється. Котел може видати з однієї загрузки стільки-то тепла. Почнете його "дусити" - отримаєте тільки менше, але аж ніяк не довше. Ставте теплоакумулятор і тоді можна хоч на добу розтягувати споживання тепла. А з генерацією так не вийде, ефективно не вийде. 2. В теплоакумуляторі може стояти теплообмінник з нержсталі - через нього відбиратимете тепло для господарчих потреб у вигляді підігрітої мережевої води.
наприклад, вам потрібно 7 кВт на годину тепла. Нехай мінімальна робоча температура системи 45С. Тоді у 200 л води ви накопичите 12 кВт\год тепла, це вам буде достатньо на 1,5-1,6 години опалювати ваше приміщення. Хочете довше - збільшуйте об'єм акумулятора. Звичайно, цей акумулятор також потребуватиме часу для своєї зарядки, тому дрова таки прийдеться підкидати, або ставити потужний котел, який би за одне завантаження паливом грів би приміщення і завантажив теплом теплоакумулятор відповідної величини, яка є для вас прийнятною.
Voyutichi, То який іще потужніший, там по мануалу 22,5 на газу. І що в ньому такого, що не витягнути його на 4-6год.
я достаменно не знайомий з конструкцією Житомира-2. Спалювання газу і спалювання твердого палива відрізняються між собою. І конструкції теплообмінників на однакову потужність можуть відрізнятися між собою в рази по різних параметрах. Не можна без поправок переносити всякі сподівання з газу на дерево. Як приклад - газова колонка аж ніяк не дасть 12 кВт при спалюванні у ній, наприклад, брикетів Тому треба якось оцінити потужність котла в залежності від вибраного палива. А час горіння (точніше час видавання необхідної потужності при прийнятному ККД) треба визначити експериментально. Тоді і про величину баку можна буде щось впевненіше сказати.
Швидке рішення -купити бойлер косвеного нагріву. Крім тена, в середині бойлера вмонтовано змієвик, який під,єднується до любого опалювального котла.
Потужності достатньо а дрова згоряють швидко. Єдине хочу поставити датчик тяги а то зараз вручну контролюю