Врезал электрокотел без насоса в обратку к своему газовому Супермастеру. Вылезли две проблемы: 1. Подключил электрокотел к комнатному программатору (к которому уже был подключен газовый), так вот, газовый котел отключается по программатору, а электро нет....?!? Почему не пойму. 2. Поставил реле протока, когда горячая СО и останавливается насос, реле протока не отключает электрокотел, протока нет, а электрокотел продолжает нагрев. На холодной системе работает нормально, нет протока - эл котел не включается. Сейчас получается электрокотел отключается только по внутреннему своему термостату, т. е. по перегреву, ни по комнатному программатору ни по реле протоку не отключается. Отака х.....ня малята....
Какой у вас программатор? как подключали? Может при нагретой системе происходит какая-то естественная циркуляция и реле это чувствует, поэтому не отключает.
Программатор простенький, типа вкл. - выкл. , такой : http://hermann.com.ua/p1049740-programmator-lt08-batarejki.html Подключал как положенно, в ел. котле есть специальная колодка, и газовый то работает от программатора. В закрытой системе под давлением, какая может быть естественная циркуляция когда насос стоит??
-агаааааа!!! от і полізли проблеми, про які я попереджав!!! 1. мабуть, таки доведеться ставити Вам релюшки для розвязки управляючих кіл!!! 2. датчик протоку, я так думаю, скоріше всього містить геркон або датчик Холла і керуючу схему. Просто голий геркон навряд чи туда сунули- він не зміг би скомутувати 100-200 ват потужності. Тоді імовірна причина може бути така: При нагріванні датчик або керуюча схема втрачає орієнтацію і сходить з розуму, включаючи насос. Як вихід- скористатися корпусом датчика протоку і спаяти керуючу схему з ГЕРКОНА (не боїться температури, розмістити в корпусі датчика протоку) і керуючої схеми поза корпусом датчика, щоб не нагрівалась. Або ще варіант- зробити датчик протоку на основі лічильника гарячої води+невелика електронна схема. Це як ідея для творчості ))
Потроху ситуацію розрулюю !!! Датчик протоку в мене такого плану: http://we.easyelectronics.ru/smarthouse/sistema-poliva---datchik-protoka.html Там є регуліровка, пластмасовий гвинтик, сьогодні покрутив його і....... наче запрацював датчик! будемо дивитися далі..... Розбирався сьогодні і з кімнатним термостатом. Цікаво, що коли приєднуєш до термостату тільки один електокотел, то він вимикається , а якщо їх разом, з газовим котлом, то спрацьовує (вимикається) тільки газовий … Мабуть треба ставити (купувати) ще один кімнатний термостат виключно для електокотла.
котли до термостата підключені паралельно чи послідовно? наведіть схему включення для осмислення ситуації